Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
Думаю с подключенной ПР в режиме ONLINE можно.
Самый простой вариант для проверки работоспособности.
Можно попробовать на первую SEL повесить переменную, в которую производить запись любой команды.
Вашу программу скачал. Спасибо. Она простая, но мне как раз такую и нужно для начала. Проанализировал, вроде понятно..
Есть вопрос, у нас адрес регистра слова управления Н2000= d8192. Я читал, что адрес это номер регистра +1. Значит в руководстве дан уже адрес, а не номер регистра.
Пока в отпуске, через неделю выйду, если время будет, обязательно попробую эту схему в работе.