    Red face Плавный выход на уставку по примеру прибора ТРМ251

    Здравствуйте!

    Прошу помочь (хотя бы с правильным принципом сути алгоритма ТРМ251)
    при решении задачи плавного выхода на уставку за определённое время (вверх и вниз).

    У меня получалось только зафиксировать текущую температуру (макрос fSave)
    и ступенькой вначале задавать приращение (макрос SUM).

    Управление двух-позиционное (от 2PHReg+) при этапах
    плавного нагрева в печи камеры сушки древесины.

    Имеется время нагрева = 5 часов,
    имеется текущая температура от датчика = 20 С,
    имеется заданная температура = 60 С.

    Задача плавно выйти на заданную температуру 60 градусов за 5 часов.

    И ещё, дополнительно, в другую сторону:
    Имеется время = 1 час,
    имеется текущая температура от датчика = 60 С,
    имеется заданная температура = 20 С.

    Задача плавно снизить и выйти на заданную температуру 20 градусов за 1 час.

    Желательно, сделать возможность менять плавно уставку в обе стороны.
    ---
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Прошу помочь (хотя бы с правильным принципом сути алгоритма ТРМ251)
    при решении задачи плавного выхода на уставку за определённое время (вверх и вниз).

    У меня получалось только зафиксировать текущую температуру (макрос fSave)
    и ступенькой вначале задавать приращение (макрос SUM).

    Управление двух-позиционное (от 2PHReg+) при этапах
    плавного нагрева в печи камеры сушки древесины.

    Имеется время нагрева = 5 часов,
    имеется текущая температура от датчика = 20 С,
    имеется заданная температура = 60 С.

    Задача плавно выйти на заданную температуру 60 градусов за 5 часов.

    И ещё, дополнительно, в другую сторону:
    Имеется время = 1 час,
    имеется текущая температура от датчика = 60 С,
    имеется заданная температура = 20 С.

    Задача плавно снизить и выйти на заданную температуру 20 градусов за 1 час.

    Желательно, сделать возможность менять плавно уставку в обе стороны.
    Вроде уже делали программный задатчик из ПР200:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=4
    В смысле, для Вас нужен какой-то особенный?

    Кроме того я выкладывал на форуме макрос ограничения скорости изменения параметра(переменной), в смысле, можно рассчитать необходимую Вам скорость и скормить её макросу, разумеется процесс разбить на шаги(как в первом варианте) и выполнять пошагово, кстати макрос работает в любую сторону, чтобы Вам на форуме не искать могу проект скинуть с этим макросом:
    Погодозависимый регулятор с ночным режимом.owle
    Если что не понятно, можно открыть макрос для редактирования и посмотреть подсказки, всплывают при наведении курсора на вход или выход макроса!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.07.2024 в 16:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Прошу помочь (хотя бы с правильным принципом сути алгоритма ТРМ251)
    при решении задачи плавного выхода на уставку за определённое время (вверх и вниз).

    У меня получалось только зафиксировать текущую температуру (макрос fSave)
    и ступенькой вначале задавать приращение (макрос SUM).

    Управление двух-позиционное (от 2PHReg+) при этапах
    плавного нагрева в печи камеры сушки древесины.

    Имеется время нагрева = 5 часов,
    имеется текущая температура от датчика = 20 С,
    имеется заданная температура = 60 С.

    Задача плавно выйти на заданную температуру 60 градусов за 5 часов.

    И ещё, дополнительно, в другую сторону:
    Имеется время = 1 час,
    имеется текущая температура от датчика = 60 С,
    имеется заданная температура = 20 С.

    Задача плавно снизить и выйти на заданную температуру 20 градусов за 1 час.

    Желательно, сделать возможность менять плавно уставку в обе стороны.
    Недавно выложили пример, решающий похожую задачу. Отличие только в том, что там алгоритм управления завязан на ПИД регулятор, а не двухпозиционный.
    Алгоритм ПИД регулятор с программой технолога (пошаговый) на базе ПР205 (https://owen.ru/product/pr205/software)
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 25.07.2024 в 12:58.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Прошу помочь (хотя бы с правильным принципом сути алгоритма ТРМ251)
    при решении задачи плавного выхода на уставку за определённое время (вверх и вниз).

    У меня получалось только зафиксировать текущую температуру (макрос fSave)
    и ступенькой вначале задавать приращение (макрос SUM).

    Управление двух-позиционное (от 2PHReg+) при этапах
    плавного нагрева в печи камеры сушки древесины.

    Имеется время нагрева = 5 часов,
    имеется текущая температура от датчика = 20 С,
    имеется заданная температура = 60 С.

    Задача плавно выйти на заданную температуру 60 градусов за 5 часов.

    И ещё, дополнительно, в другую сторону:
    Имеется время = 1 час,
    имеется текущая температура от датчика = 60 С,
    имеется заданная температура = 20 С.

    Задача плавно снизить и выйти на заданную температуру 20 градусов за 1 час.

    Желательно, сделать возможность менять плавно уставку в обе стороны.
    Вот макрос графика нагрева трапецевидной формы.Screenshot_42.png Это цикл пагрева. Screenshot_45.png Это цикл поддержания стабильной температуры. Screenshot_62.png Это цикл снижения температуры. Выход U это уставка для регулятора температуры.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте Использую печь для прокалки гипсовых ювелирных опок. За 5 лет эксплуатации муфельной печи Ижевского завода, регулятор ТРМ251 проблем не возникало, неравно возможно сам сбил настройки понажимал кнопки, когда передержал кнопку пуск/ввод. Теперь при включении температура не растет, реле щелкает и горит индикатор К1
    Последний раз редактировалось Магомет Jew; 05.10.2025 в 14:00.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Магомет Jew Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Использую печь для прокачки гипсовых ювелирных опок. За 5 лет эксплуатации муфельной печи Ижевского завода проблем не возникало, неравно возможно сам сбил настройки понажимал кнопки, когда передержал кнопку пуск/ввод. Теперь при включении температура не растет, реле щелкает и горит индикатор К1
    Так и обращайтесь на завод изготовитель, читайте руководство по своей печи. Форум Овен тут при чём?

  7. #7

    По умолчанию

    Извиняюсь забыл указать что установлен. Регулятор ТРМ 251проблема с настройкой

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Магомет Jew Посмотреть сообщение
    Извиняюсь забыл указать что установлен. Регулятор ТРМ 251проблема с настройкой
    Тогда скачайте руководство ТРМ 251 и пройдите по настройкам https://owen.ru/product/trm251/docum...n_and_software

  9. #9

    По умолчанию

    Можете обратиться на завод изготовитель за помощью в настройках. Обычно, где-то у кого-то при массовом производстве настройки храняться.

Похожие темы

  1. Команда для чтения температуры с прибора ТРМ251
    от Alexx2123 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 10:20
  2. ТРМ251 выход на заданную температуру.
    от Smartkz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 08:39
  3. Выход на уставку с определенным ростом
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 10:40
  4. БУСТ 2 только плавный пуск АД?
    от av-ignatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:17

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •