Добрый день.
Собрал аналогичную схему с ПЛК210-11 и датчиками KIIPRIBOR LA12-2N1 (NPN-NO) с отдельным БП, работает корректно. Левая плата ПЛК210-11 идентична ПЛК210-14.
+24 В отдельного БП подаётся на клемму SS1 и (+) датчиков (коричневые провода)
0 В отдельного БП подаётся на (-) датчиков (синие провода)
Сигнальные линии (чёрные провода) датчиков подключены к клеммам FDIх ПЛК.
photo_2025-10-03_11-10-29.jpg