Добрый день!
В контроллере ТРМ1033-21.00 степень рециркуляции воздуха напрямую пользователем не задаётся, как это было в старых системах с ручным регулятором (например, Danfoss). Здесь используется автоматический алгоритм, который сам рассчитывает, сколько свежего воздуха взять с улицы, а сколько подмешать из помещения, чтобы поддерживать уставку температуры приточного воздуха и при этом экономить тепловую энергию.
Ключевые моменты:
Управление заслонками идёт через аналоговый выход АО2 (0…10 В). Приточная и вытяжная заслонки открываются синфазно, а заслонка рециркуляции – в противофазе.
В меню в разделе "Настройки" -> "Воздушный клапан" есть параметр «Мин. откр.» – минимальный процент открытия приточной/вытяжной заслонки. От него рассчитывается максимально возможная доля рециркуляции по формуле:
ДСО = 100 – Мин. откр. [%].
Дальше контроллер сам регулирует положение заслонок по алгоритму:
• Если на улице теплее уставки притока – рециркуляция используется для охлаждения (пока температура в помещении не превысит уличную).
• Если на улице холоднее уставки и холоднее воздуха в помещении – рециркуляция работает на подогрев.
• Если наружный воздух теплее внутреннего – рециркуляция отключается.
При работе без датчика температуры помещения алгоритм упрощается: зимой рециркуляция включена постоянно (с учётом ДСО), летом – только если улица теплее уставки притока.
Если хочется именно ручной режим регулировки рециркуляции, то в стандартном функционале ТРМ1033 его нет – придётся реализовывать через внешний регулятор (например, подать ручной сигнал 0…10 В на привод клапана через отдельное устройство).