    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста примером конфигурации ПЛК 210 для счетчика на быстром входе.
    Раньше настраивал это на ПЛК 160, проблем не было, а тут просто в ступоре. Смотрел видео по энкодером, но там нет примера счетчика.
    Датчик N-P-N, вход 2. Настроек много и как запустить - не очень для меня понятно.

    Помогите пожалуйста.

    Спасибо.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    OWEN 210-14CS
    plc210rk 3.7.0331.0614

    В режиме свичера, counter считает. NPN не работает

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    OWEN 210-14CS
    plc210rk 3.7.0331.0614

    В режиме свичера, counter считает. NPN не работает
    Отправьте схему подключения вашего датчика на support@owen.ru, пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Отправьте схему подключения вашего датчика на support@owen.ru, пожалуйста.
    Подскажите пожалуйста по подключению по схеме NPN, именно фраза
    "* Для подключения транзисторов типа n-p-n к быстрым дискретным входам FDI1–FDI12 следует использовать отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания."

    Но по схеме подключения, + БП объеденен SS1

    2025-10-01_181140.jpg

    Тут может я чего не так понимаю?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы используете 2 вход для счётчика ?
    По моему, в режиме счётчика и энкодера быстрые входы используются по 2 штуки сразу.
    Да, это простой счетчик, не энкодер.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста по подключению по схеме NPN, именно фраза
    "* Для подключения транзисторов типа n-p-n к быстрым дискретным входам FDI1–FDI12 следует использовать отдельный источник питания для входов. Клемма SS1 объединена со входом питания."

    Но по схеме подключения, + БП объеденен SS1

    2025-10-01_181140.jpg

    Тут может я чего не так понимаю?
    Фраза говорит о том, что БП, показанный на схеме - это другой БП, не тот, которым запитан сам ПЛК.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Фраза говорит о том, что БП, показанный на схеме - это другой БП, не тот, которым запитан сам ПЛК.
    То есть от одного БП (которым запитан ПЛК) работать не будет?
    А есть вариант использовать одно БП(ПЛК + быстрые входы)?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BodDen Посмотреть сообщение
    То есть от одного БП (которым запитан ПЛК) работать не будет?
    А есть вариант использовать одно БП(ПЛК + быстрые входы)?
    Нет, при запитывании от одного БП самого ПЛК и датчиков n-p-n получится короткое замыкание и FDI могут выйти из строя.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Нет, при запитывании от одного БП самого ПЛК и датчиков n-p-n получится короткое замыкание и FDI могут выйти из строя.
    Спасибо, подключили 2 БП на датчики, все заработало.
    Вопрос:
    При замене датчиков npn -> pnp, можно обойтись одним БП?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР205 быстрый вход - подсчет импульсов
    от denkz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2025, 08:58
  2. ПР205 быстрый вход n-p-n
    от denkz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2025, 09:36
  3. Дискретный вход ТРМ-10
    от Алексей Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:36
  4. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  5. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •