Добрый день.
В модулях МВ110-8А текущей аппаратной ревизии H/W2.0 значения конфигурационных параметров (в том числе границы измерения) хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.
В модулях МВ110-8А старой ревизии эти параметры недоступны по Modbus, только по протоколу ОВЕН (в том числе доступны из ПО Конфигуратор М110).