Maximka
В любом случае наиболее оптимальным будет брать ТРМ с транзисторным выходом. Промежуточные реле могут быть как и механические, так и ТТР. Реле снаружи прибора менять легче, чем внутри. Обратный импульс от индуктивной нагрузки можно хорошо снизить параллельно подключенным варистором (для нагрузки переменного тока), либо диодом (для постоянного). Если надежность на первом месте, то в природе существуют ТТР на дин-рейку с рабочим напряжением более 400В. Такое не сломается никогда.
По поводу работы ТТР на маломощную нагрузку.
Делал одну установку, где обычный пневмораспределитель работал от ШИМ с периодом 20 сек. Чтобы повысить надежность, поставил ТТР из тех что были под рукой (типа Кипприборовских HD-xx44.ZD3), работало стабильно, и без ложных срабатываний. То есть ток утечки меньше минимально тока срабатывания катушки пневмораспределителя 3Вт.
Конкретно с электроприводами не работал, для более точного понимания вопроса хотелось бы знать конкретную модель привода.




Ответить с цитированием