Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Помощь с ПР200

  1. #1

    По умолчанию Помощь с ПР200

    Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?
    Последний раз редактировалось Byter; 22.09.2025 в 06:25.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вам следует оспорить задание: ПР 200 с Pt 100 напрямую не подружить - врать будут показания. Pt 100 нет в списке подключаемых к ПР датчиков.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Byter Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?
    В менеджере есть макрос Pt100, вот через него и подключите. Только врать будет очень сильно, на +/- 10-15 градусов.
    Рекомендовано Pt1000 или используйте ПРМ-3 с 3-х проводным подключением Pt100.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2025 в 08:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Рогов Алексей Поддерживаю. Я ему в другой теме ответил: что это или проверка на уровень знаний (сказать преподу, что так делать нельзя), или на умение подключать модули ПРМ )
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #5

    По умолчанию

    Предлагаю подключить через НПТ, например https://owen.ru/product/npt_1m

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Pt 100 нет в списке подключаемых к ПР датчиков.
    А в описании есть
    Безымянный.png

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Byter Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?
    А можно уточнить, что имеется ввиду под "цифровой формат на схеме овен лоджик"?

  8. #8

    По умолчанию

    Или через МВ110

Похожие темы

  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Датчик температуры с ПР200
    от тимурахметжанов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 18:11
  3. Датчик температуры
    от nick2015 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 21:07
  4. Датчик температуры
    от Orlovsky в разделе Разработки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 00:07
  5. Датчик температуры
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 09:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •