Нет, от сопротивления провода такого нет, хотя и оставлять без подключения - играть в рулетку - неразумно.
Нужно использовать выход error для диагностики.
Не нужно использовать Pt100 - слишком большая погрешность измерений (+/-10 градусов).
У макроса есть особенность - при ошибке датчика выводится последнее до ошибки значение.
Возможно, что искать нужно отталкиваясь от этого.
Открывайте макрос и проверяйте в отладке.
Может быть вход неправильно настроен.
Может быть ещё оффлайн отладка не включена - там нужно нажать на две кнопки для пуска отладки, а не одну.
Могу ещё погадать, но для начала - проверьте и исправьте это.
Вообще, нужно говорить максимально о ситуации, чтобы сразу отсеять часть вопросов.
Использование Pt100 - это маркер слабой подготовки, поэтому проверяйте всё перечисленное выше.