Полтора месяца пробовали, что ли?
Архиватор именно на чтение через modbus настроен?
Чем-нибудь другим пробовали читать, кроме Архиватора и овеновского OPC?
Если совсем ничего не получается:
Установите OPC-сервер с сайта Термотроник. Настройте соединение с прибором. В свойствах соединения задайте "Функции modbus" = "Стандартные". Включите опрос. Если опрос пошёл нормально - смотрите в отладочной информации лог обмена и делайте выводы.
[QUOTE=imaex;471754]Полтора месяца пробовали, что ли?
Помимо этого работы море...
1. Извините, а что это за хрень с ip-адресом? 91. Потёрли, что ли?
Это раз. У Вас Архиватор работает через Modbus RTU over TCP, а у овновского OPC Modbus TCP протокол. Owen OPC разве умеет Modbus RTU over TCP? НЯП, нет.
Если у Вас на овеновском OPC свет клином сошёлся, то попробуйте создать виртуальный COM-порт на нужный IP. Менеджер от Tibbo попробуйте, например.
Если не сошёлся, то берите другой OPC. Например, родной OPC от Термотроник умеет в RTU over TCP.
Кроме протокола ещё и с типом данных беда.
WORD вместо Double, это уметь надо
Используйте ОРС от Инсат https://owen.ru/product/opc_server_insat
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.09.2025 в 13:56.
Всем спасибо! С MasterOPC Universal Modbus Server всё получилось!
Добрый день
у вас получилось опросить ТВ7
просто у меня таже проблема только с измеритель-регулятор ТРИД ИСВ151
КСК монитором опрашивает регистр 0 по адресу 1 протокол ASCII
а OPC сервером пишет устройство вернуло запрос код ошибки 1
никак не могу связать его по рс485 с пр103
Ошибка 1 означает, что указанный код функции Modbus устройством не поддерживается.
Для более детального рассмотрения напишите на почту support@owen.ru, приложите документацию на прибор, его сетевые настройки, проект OPC-сервера / OwenLogic.