Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ОВЕН ПДУ-И и деаэратор

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН ПДУ-И и деаэратор

    И все таки есть у кого-нибудь опыт использования ОВЕН ПДУ-И в деаэраторе (104 град. С)?
    Темы на форуме видел, конкретики там особой нет...

  2. #2

    По умолчанию

    Я думаю, что при разрешении 5 или 10 мм (в зависимости от модификации) - это не лучшая замена дифманометру. В основном, для деаэраторов настраивал дифманометры на 1000 мм перепада.
    А в рабочей точке достаточно быстро должна произойти поломка герконов. Ну, пусть не сразу, а через гарантийный срок - 24 месяца.

    Моё личное мнение - лучше дифманометр, но его диапазон измерений нужно уточнить на объекте.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    А в рабочей точке достаточно быстро должна произойти поломка герконов. Ну, пусть не сразу, а через гарантийный срок - 24 месяца.
    Однажды я установил на торец вала электродвигателя (1500 об./мин.) цилиндрический магнит от логометра, а напротив него советский геркон, который срабатывал дважды за оборот вала. Он проработал несколько лет, пока предприятие не ликвидировали.
    По этому геркону отсчитывалась длина ленты, которая протягивались этим двигателем, и приводился в действие нож. Работал станок по 8 часов в день.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Я думаю, что при разрешении 5 или 10 мм (в зависимости от модификации) - это не лучшая замена дифманометру. В основном, для деаэраторов настраивал дифманометры на 1000 мм перепада.
    А в рабочей точке достаточно быстро должна произойти поломка герконов. Ну, пусть не сразу, а через гарантийный срок - 24 месяца.

    Моё личное мнение - лучше дифманометр, но его диапазон измерений нужно уточнить на объекте.
    Вы уверены что там именно герконы, а не что-то типа датчиков холла?

  5. #5

    По умолчанию

    Нет, не уверен. Даже не подумал о такой возможности, т.к. лет 10 назад читал описание подобного уровнемера. Из-за разрешающей способности 5-10 мм подумал, что тут дискретные измерения.
    Может быть и датчики Холла.

    Затрудняюсь предсказать регулирование при скачкообразных изменениях в 5-10 мм. Поэтому не поддерживаю идею.

    Вот нашёл о тех уровнемерах
    Уровнемеры ПМП-118, ПМП-138 - системы измерительные “СЕНС”
    Погрешность измерения уровня жидкости, мм
    ПМП-118: ± 5 мм
    ПМП-138: ± 3 мм
    Измерение уровня жидкости осуществляется при помощи поплавка со встроенным магнитом, который магнитным полем воздействует на чувствительный элемент - герконы. Герконы установлены в ряд с интервалом, обеспечивающим непрерывность измерения.
    Хотя существуют ещё и магнитострикционные уровнемеры - они совсем без переключателей - поплавок-магнит меняет свойства волновода, которые и измеряются.

    Не в силах объяснить по каким причинам - необоснованно предполагаю, что ПДУ-И работает на герконах.




    В примерах проектов к ПДУ-И есть деаэратор
    https://owen.ru/project/avtomatizaci...aze_owen_pr225
    Уровень измеряется в [см], дискретность 10 мм - заметно и на графиках и на видео. Но, для каких-то случаев - должно работать.

    Наверное, возможно
    Последний раз редактировалось FPavel; 10.09.2025 в 20:42.

  6. #6

    По умолчанию

    Датчик перепада (уровня) конечно установлен. Деаэратор как обычно на улице, датчик в помещении. Думаю многие знают проблему перемерзающих зимой импульсных линий.
    Еще на этом объекте нет спутника парового для обогрева линий, а на тех где есть - человеческий фактор, забыли открыть пар и т.д.
    Поэтому есть желание уйти от этих проблем. Давно присматриваюсь к ПДУ-И но и непроверенное практикой решение не хотелось бы применять.

  7. #7

    По умолчанию

    Я живу на Юге и о многих зимних эффектах просто не подозреваю...

    Если денежный вопрос решить, то я бы попробовал перевести управление одного деаэратора на ПДУ-И, при этом оставив дублёром дифманометр - хотя бы для показаний.
    Сделать сигнализацию по верхнему и нижнему уровням. И в случае неисправности ПДУ-И перейти на ручное управление, а тем временем киповец переключит на дифманометр.
    Только настройки датчиков и регулятора сохранить и вложить в шкаф.

    Через пару-тройку лет будет виден результат.

    Или можно попробовать спросить у того автора проекта - как показал себя ПДУ-И - если они их применяли не раз и несколько лет - то опыт должен быть. Единственно, там телефон кого-то из начальства и он может не знать о дальнейшей эксплуатации или нахваливать себя.
    Последний раз редактировалось FPavel; 10.09.2025 в 21:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Я тоже живу на юге. Но в крае зимой и -20 бывает. Редко но бывает. И начинаются проблемы - почти у всех котельных деаэраторы на улице.
    Да наверное так и сделаю - надо же как то попробовать. Переключение в опциях в панели сделаю. Что бы оператор сам смог переключить.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Датчик перепада (уровня) конечно установлен. Деаэратор как обычно на улице, датчик в помещении. Думаю многие знают проблему перемерзающих зимой импульсных линий.
    Еще на этом объекте нет спутника парового для обогрева линий, а на тех где есть - человеческий фактор, забыли открыть пар и т.д.
    Поэтому есть желание уйти от этих проблем. Давно присматриваюсь к ПДУ-И но и непроверенное практикой решение не хотелось бы применять.
    Знаю, что такие решения с этим датчиком применялись, но отзывов тоже пока не слышал.
    Уровень там довольно инерционная система, даже с разрешением в 1 см будет работать.
    Единственное слабое место в этой конструкции - возможность заклинивания поплавка, нужен регулярный осмотр

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Датчик перепада (уровня) конечно установлен. Деаэратор как обычно на улице, датчик в помещении.
    датчик установлен по проекту. Объект подконтрольный технадзору
    Поэтому есть желание уйти от этих проблем.
    и приобрести другие проблемы, гораздо хуже
    Думаю многие знают проблему перемерзающих зимой импульсных линий.
    все эти проблемы давно решаются утеплением, электрическим кабельным обогревом и т.д. Никаких проблем
    Никаких проблем поставить датчик на улице и сделать обогреваемый кожух.
    Тысячи приборов так стоят и работают
    забыли открыть пар
    если не вы ответственный , то это не ваша проблема
    Давно присматриваюсь к ПДУ-И но и непроверенное практикой решение не хотелось бы применять
    не утверждённое и не согласованное в технадзоре

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •