    датчик установлен по проекту. Объект подконтрольный технадзору
    Объект подконтрольный. Можно внести изменения в проект, сделать тех. перевооружение и т.д. с соответствующими согласованиями.
    Кабельный обогрев линий - из примерно десяти таких решений за год-два перестал греть кабель в половине случаев.
    Монтаж делали не мы, мы только обслуживаем. Вроде и кабель недорогой - но это все упаковано под теплоизоляцию переделывать заказчики не хотят.
    Ну наверное если бы это не мои проблемы то зачем бы тему создавал?
    Спасибо за ответы, выше есть ссылка на проект из Бийска, в принципе что хотел узнал.

  2. #2

    По умолчанию

    Объект подконтрольный. Можно внести изменения в проект, сделать тех. перевооружение и т.д. с соответствующими согласованиями.
    берите на себя ответственность и вносите. Только помните о последствиях принятия на себя решения.
    Кабельный обогрев линий - из примерно десяти таких решений за год-два перестал греть кабель в половине случаев.
    я работаю на объектах Сибири, Якутии и так далее отмороженных мест по списку, где за минус 40 стоит месяцами с пиками до 60
    и тысячи километров кабельного обогрева работают месяцами
    и если кабель не с рынка и если не лазили человекообразные с кривыми конечностями, то ничего не происходит
    \переделывать заказчики не хотят.
    вы только обслуживаете, оборудование не ваше, владельцы ничего делать не хотят, но при этом вы готовы потянуть на себя изменение в проекте и согласование в надзоре? где логика?
    проще и быстрее самому вскрыть окожушку и прокинуть десяток метров кабеля, чем встревать во весь этот гемор с бумагами и подставлять себя под УК
    чьято забывчивость лечиться деньгами очень быстро, обычно это помогает
    то что там сделали, не значит что это беспроблемно работает и долго это будет делать.
    А обычный дифманометр отработает годами
    в любом случае - удачи, принимайте решение и делайте

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •