Цитата Сообщение от Shiryaevo Посмотреть сообщение
Добрый день.

На КНС с поплавковыми переключателями есть задача детектировать ФАКТ появления "дребезга" поплавка (в каждом цикле работы КНС).
Если дребезг есть, то отправляется "АВАРИЯ" в телеграмм оператора (owencloud)

Я сделал макрос, протестировал, работает

ПРОШУ подсказать что я я мог не учесть, или идеи как сделать проще.

Схему макроса прилагаю


детектор дербезга.png
Добрый день!
Дребезг можно даже и измерить, не только детектировать - здесь есть варианты
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41573