Тема: Преобразователь частоты для насоса бассейна и вопрос безопасности.

  1. #111

    По умолчанию

    Однако существует одно золотое правило при использовании частотно-регулируемый привод заключается в том, что его ни в коем случае нельзя использовать в паре со стандартным защитником от протечек. Несмотря на это, некоторые пользователи все же пытаются установить защиту от протечек вместе с инверторный ЧРПНо как только инвертор запускается, срабатывает защита от утечки и вся система перестает работать. Почему так происходит? И что можно сделать, если оба устройства уже установлены?
    https://www.usfull.com/ru/%D0%BF%D0%...2%D0%BD%D1%8B/

  2. #112
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    [I]срабатывает защита от утечки и вся система перестает работать. Почему так происходит? И что можно сделать, если оба устройства уже установлены?
    Самые "толковые" советы этого гугло-ИИ: "Увеличьте нагрузку на двигатель. Обход защиты от утечки. Используйте специализированные устройства защиты от утечек для инверторов".

    Если оба устройства уже установлены, то используйте специализированные устройства защиты от утечек для инверторов.
    И утечки прекратятся.
    Ток перестанет течь, например, в заземленный экран.
    Смех и грех

  3. #113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Если оба устройства уже установлены, то используйте специализированные устройства защиты от утечек для инверторов.
    И утечки прекратятся.
    Ток перестанет течь, например, в заземленный экран.
    Смех и грех
    Утечки не прекратятся. Специализированное УЗО не будет реагировать на высокочастотные токи через ёмкости кабелей, создаваемые ЧП, будет срабатывать только на токи с частотой сети.
    Выкиньте УЗО за 1,5 тыс. и поставьте за 60 тыс. Всего делов.

  4. #114
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Валенок, ещё раз перечитайте. Потом нще раз и ещё, пока не дойдет.
    Что вы бла-бла без конкретики я уже понял. Зачем ещё раз напоминать?

  5. #115
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    Валенок, а смысл писать одно и то же? Хотя даже нужный пост можете причислить к троллингу. Мне фиолетово.

    А без заземлялки и уравнивания потенциала, вы даже экспертизу не пройдете, завернут сразу. Ещё на стадии П.

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ....
    Я же сказал - ваши бла-бла мне неинтересны. Тем более в очередной раз подтверждающие вы только песатель но не читатель.
    Продолжайте сувать 2 гвоздя в розетку стоя на диэлектрическом коврике и ожидать чего то от УЗО
    А про экспертизы расскажите Сереже Матвееву и Алисе Адамовой

  7. #117
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    Валенок а выше гвоздей прочитать не судьба? хотя по...

  8. #118
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Валенок а выше гвоздей прочитать не судьба? хотя по...
    А вообще читать не судьба?
    Зачем вы вообще про гвозди бла-блакнули?

  9. #119
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,994

    По умолчанию

    Зачем вы вообще про гвозди бла-блакнули?
    да все к тому же, что и большая половина этой темы, к пи... больству.

    в других местах вот пишут, что надо ставить УЗО 200мА и временем срабатывания не менее 0,1с во избежании ложных срабатываний при работе с частотником (видимо имелся ввиду ширпотреб (дифф)). Ну как-то не укладывается в 10мА. Хотя при нормальной работе частотника как правило там меньше 10 мА.

  10. #120
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    При использовании экранированного выходного кабеля ток утечки через его емкость может и намного больше оказаться.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	11 
Размер:	61.8 Кб 
ID:	85675
    Последний раз редактировалось Ollema; 09.09.2025 в 13:50.

Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 13:12
  3. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  4. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •