Тема: Преобразователь частоты для насоса бассейна и вопрос безопасности.

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    который ДОЛЖЕН бл быть заземлен, как и корпус ПЧ...
    автору и вам не сюда, а изучать ПУЭ и все СП с этим связанные, а на данный момент вы выглядите как тот самый, кто сует два гвоздя в розетку.
    Вы знаете, сколько я видел отгнивших/отгоревших заземляющих проводов! Их кто-нибудь проверял когда-нибудь? Делал замеры? В моём собственном подъезде на дверях щитов гуляла фаза из-за отгоревшего в домовом щите PEN провода. Сколько сгорело лампочек и бытовых приборов! За сорок лет в щитах конь не валялся, только меняли счётчики. Стоят древние, как г-но мамонта автоматы без эл. магнитного расцепителя, которые при КЗ разлетаются в клочья.
    Не вам учить меня ПУЭ, я имею гр. электробезопасности уже полвека.

  2. #62
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    Т.к. я зашел уже в темный бассейн
    почему же в темный, во вполне светлый, еще ДО утечки зашли, а потом бац, и она настала

    Eugene.A имейте дальше, раз не хватает ума проверять электрохозяйство.

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    почему же в темный, во вполне светлый, еще ДО утечки зашли, а потом бац, и она настала

    Eugene.A имейте дальше, раз не хватает ума проверять электрохозяйство.
    А у меня нет привычки соваться в чужое электрохозяйство.

  4. #64
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    Eugene.A

    В моём собственном подъезде на дверях щитов гуляла фаза из-за отгоревшего в домовом щите PEN провода
    А у меня нет привычки соваться в чужое электрохозяйство.
    и тут вы такой умный, решили поставить себе УЗО, чтобы защитить себя, любимого, с ах..ной гр. безопасности , потому что у вас нет привычки соваться в чужое электрохозяйство.... мАладЦА или маладЭЦ

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А какие условия при установке перед частотником и для кого?
    .
    Внимательней про смысл мною высказанного
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ... соответствующие заземление и узо это и есть решение вопроса безопасности. И если им что то мешает это что-то и нужно исключать....
    У вас мешает частотник...
    Есть узо в самом частотнике - хорошо, тогда есть и заземление и узо и частотник. Логика же. Главное - есть первые двое.
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.09.2025 в 17:52.

  6. #66
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    Валенок та это не мне, это автору темы надо прочитать и осознать.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    почему же в темный, во вполне светлый, еще ДО утечки зашли, а потом бац, и она настала
    Внимательней читаем. И всё, а не часть
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ... Я бы не хотел соревноватся с замечательным заземлением ОТЛИЧНО(!!!) справляющимся с текущим утеканием на землю на предмет у кого меньше сопротивление до этой самой земли.
    Заземление (и ..) чтоб не было самой проблемы. УЗО чтоб увидеть и прекратить проблему если вдруг она, не смотря на все старания, произошла.
    ДО ТОГО (3й раз)

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Eugene.A




    и тут вы такой умный, решили поставить себе УЗО, чтобы защитить себя, любимого, с ах..ной гр. безопасности , потому что у вас нет привычки соваться в чужое электрохозяйство.... мАладЦА или маладЭЦ
    Чего я решил? Уже читаем мысли на расстоянии? Что употребляете?
    Домовые электросети - не моя епархия, это зона ответственности управляющей компании и инспектора энергонадзора.
    Лазить в подъездные щитки - плохая затея. У соседа сгорит холодильник, и он вас затаскает по судам.

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Валенок та это не мне, это автору темы надо прочитать и осознать.
    Извините, но вам тоже
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если проще, узо в топку, экранированный кабель на двигатель, заземление, контур выравнивания потенциалов. .
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ...
    Если в самом частотнике нет встроенного узо, внешнее вам не поможет и будет даже вредным. Все.
    Собно я за в топку частотник в это случае. Тогда внешнее - поможет.
    Регулировать можно гидравликой и/или пневматикой.

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    не, просто троллю в подвале все отгнило, но вы такой смелый, лезете в ванну, вы же защитились УЗО

Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 13:12
  3. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  4. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •