Здравствуйте! Есть 2 ПР102 для управление освещением 1го и 2го этажа, есть кнопка "МАСТЕР СВЕТ" Я запоралелил первые контакты 2 ПР на одну кнопку и при нажатии срабатывает сброс контактов ПРМ. Есть ли возможность это сделать более КРАСИВО по RS485/
Здравствуйте! Есть 2 ПР102 для управление освещением 1го и 2го этажа, есть кнопка "МАСТЕР СВЕТ" Я запоралелил первые контакты 2 ПР на одну кнопку и при нажатии срабатывает сброс контактов ПРМ. Есть ли возможность это сделать более КРАСИВО по RS485/
Последний раз редактировалось Arpgos01; 03.09.2025 в 07:38.
Возможность есть. Придется одну ПР сделать Master'ом, другую Slave'ом. Кнопку завести только на Mastrer'а. Master продублирует команду Slave'у.
Только вот "КРАСИВО" ли это?
Нет. Я такое ваял, когда мне одного Logo не хватало.
Лучше запараллелить. Так проще с точки зрения программы и даже надёжнее
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab