    По умолчанию МУ110-224.6У - проблема с подключением по протоколу ОВЕН

    Доброго времени суток!
    Вопрос по модулю аналогового вывода МУ110-224.6У. Согласно руководству по эксплуатации (от 02.2020, версия 1.14 по ссылке: https://owen.ru/downloads/re_mu110-6u_nw.pdf) решил проверить напряжение на выходе, всё согласно пункту 9.2 (разве что напряжение снимал своим ЕМ3057):
    Снимок 1 - выдержка из руководства:

    Открываю Конфигуратор М110, связь с прибором устанавливается, протокол меняю на ОВЕН (по умолчанию он не задан совсем, хотя заводская установка должна быть ОВЕН), далее состояние выходов выставляю на 1 (что должно быть эквивалентно 10В на выходах модуля).
    У меня подключён 4 кaнал: цепляюсь к контактам 16 и 17 - вместо ожидаемых 10В напряжение нулевое.
    Снимок 2 - выставленные значения выходов в Конфигураторе М110:

    Возможно, проблема из-за ошибки "сегмент COMMON занят", каких либо пояснений к этому не даётся. Допустим, Конфигуратор М110 не подходит (хотя этого нигде не сказано, наоборот, именно на него ссылаются в руководстве).
    Открываю OWEN Configurator. Пытаюсь подключиться по протоколу ОВЕН - после длительного ожидания пишет, что невозможно подключиться к устройству.
    Затем пытаюсь подключиться по Modbus RTU - подключается:
    Снимок 3 - Подключение по Modbus RTU в OWEN Configurator:

    Выставляю значение выхода в мВ = 10000 и получаю на своем ЕМ3057 9.97В. То есть проблема явно не в какой-то аппаратной неисправности модуля, не в неверном подключении с моей стороны, раз через OWEN Configurator и протокол Modbus RTU удается управлять выходным напряжением.

    Подскажите, пожалуйста, почему через протокол ОВЕН подключиться к МУ110 не удаётся? Работаю через ОВЕН-протокол с МВ110.8АС и с ним таких проблем нет, ровно как и с конфигурацией через Конфигуратор М110. А вот МУ110 почему-то не хочет работать (пытался ради интереса через Modbus в Конфигураторе М110 заставить выдавать напряжение, не вышло).
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Maks1m; 02.09.2025 в 13:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Руководство не читаете. У вас новый модуль H/W 2.0, только новый конфигуратор.
    Старый конфигуратор всегда по протоколу Овен, не важно что записано.
    Если записали Модбас, то он буде только после перезагрузки модуля по питанию (и не с конфигуратора).
    Чтобы получить 10 В на выходе, надо записывать 1000.
    А у МВ110.8АС автоопределение протокола.
    И совет, лучше работать по протоколу Модбас RTU.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2025 в 14:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000
    Руководство не читаете. У вас новый модуль H/W 2.0, только новый конфигуратор.
    Старый конфигуратор всегда по протоколу Овен, не важно что записано.
    Если записали Модбас, то он буде только после перезагрузки модуля по питанию (и не с конфигуратора).
    Чтобы получить 10 В на выходе, надо записывать 1000.
    А у МВ110.8АС автоопределение протокола.
    И совет, лучше работать по протоколу Модбас RTU.
    Благодарю за ответ, про H/W 2.0 не заметил нюанса, руководство читал, но старое. Буду внимательнее, спасибо :)

    Работать по Модбасу может и лучше, да только МВ110.8АС уже работает по ОВЕНу, хотелось по одному протоколу сделать всё в разрабатываемом ПО. Но если МУ110 так и не заставлю через ОВЕН работать, то видимо придётся рассмотреть данную альтернативу.

  4. #4

    По умолчанию

    Техподдержка не нашла решение проблемы, а потом и вовсе замолчала.
    Сам пробовал так и сяк через длл и дотнет библиотеки Овена, безрезультатно. В итоге пришлось перейти на Модбас, с ним всё сразу и без проблем заработало.
    Но это весьма забавно, конечно, что функции записи у устройства ОВЕН не работают по протоколу ОВЕН.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Предположу, что в hw2 вообще нет протокола Овен.

  6. #6

    По умолчанию

    Тогда бы он не работал совсем по данному протоколу. И не было бы лишнего раздела с его параметрами в руководстве для H/W2. Но проблема конкретно с функцией записи. Кроме того, на самой странице МУ110 ОВЕН-протокол заявлен в числе поддерживаемых протоколов у H/W2, убрали только DCON.
    Впрочем, раз речь тут идет о модуле аналогового вывода, который через ОВЕН-протокол не управляем, то можно считать, что данного протокола действительно нет
    Последний раз редактировалось Maks1m; 22.09.2025 в 13:46.

Похожие темы

  1. Проблема с работой COM порта ПЛК154-A-L
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 20:07
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 00:10
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:16

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •