    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    А зачем в int16 переставлять байты? Ни разу не сталкивался с устройствами, где это было бы необходимо. Да и в опрашивающем софте нигде подобных настроек не встречал.
    Новички постоянно тычут куда не надо, понаставят галок в перестановке регистров и байт и получают вместо 23 (INT16) например 5888. 23 град.jpg
    недавно один измерял 380,6 В ( 3806 INT16), а получал что-то типа 56846. 380 В.jpg

    В ПР200 и других реле, есть галки перестановки регистров и байт.

    Всё что писали выше, макросы доп кода, относится к отрицательным числам (INT16), когда вместо -1, получают 65535 (это не то, что происходит у ТС)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2025 в 10:17.

Похожие темы

  1. Создание таймера в среде OWEN Logic
    от Илья2282 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 12:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 14:42
  3. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
  4. universal modbus divece и int16
    от lelik76 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 20:30
  5. МСД-200 обмен данных в среде Delphi 7 по Modbus.
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •