Новички постоянно тычут куда не надо, понаставят галок в перестановке регистров и байт и получают вместо 23 (INT16) например 5888. 23 град.jpg
недавно один измерял 380,6 В ( 3806 INT16), а получал что-то типа 56846. 380 В.jpg
В ПР200 и других реле, есть галки перестановки регистров и байт.
Всё что писали выше, макросы доп кода, относится к отрицательным числам (INT16), когда вместо -1, получают 65535 (это не то, что происходит у ТС)





Ответить с цитированием