Тема: Функциональный блок сушилки (управление вент.заслонкой)

  1. #1

    По умолчанию Функциональный блок сушилки (управление вент.заслонкой)

    После установки и начало работы оказалось что просто открыть вент камеру ( Belimo привод) и закрыть по показаниям датчика влажности не подходит.
    Нужно постепенное открывание и такое же закрывание. Подскажите как реализовать, может маштабированием сигнала ( как то я делал по температуре увеличивал частоту на ПЧВ) А здесь незнаю как мне по секундам сделать открытие и закрытие в зависимости от влажности камеры

  2. #2

    По умолчанию

    Если управление дискретными сигналами (открытие/закрытие) и известно время полного хода, то https://owen.ru/product/trm12
    Или любая ПР с аналоговым входом.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если управление дискретными сигналами (открытие/закрытие) и известно время полного хода, то https://owen.ru/product/trm12
    Или любая ПР с аналоговым входом.
    Стоит ПВТ110-4А - подключен к МВ110-8А - подключен к ПЛК 110 , к выходу ПЛК подключена заслонка ( полное открытие 150 сек)
    И надо сделать что бы например уставка 75% влажности
    в камере 78% - мы немного приоткрываем заслонку, а если в камере 72% немного закрываем заслонку.
    Последний раз редактировалось Лосев Олег; 04.04.2025 в 10:04.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лосев Олег Посмотреть сообщение
    Стоит ПВТ110-4А - подключен к МВ110-8А - подключен к ПЛК 110 , к выходу ПЛК подключена заслонка ( полное открытие 150 сек)
    И надо сделать что бы например уставка 75% влажности
    в камере 78% - мы немного приоткрываем заслонку, а если в камере 72% немного закрываем заслонку.
    ПИД регулятор с этим не справляется ?

  5. #5

    По умолчанию

    В рабочем диапазоне необходимо более точное обследование процесса:
    - реакция системы на изменения % влажности (реакция датчика влажности и т.д.)
    - инерционность системы, т.е. после изменения положения заслонки, как быстро будет меняться % влажности
    - зависимость скорости заслонки от текущего % влажности.
    - т.д.
    Собрав эти факторы, можно приступать к алгоритму.
    Применять готовый ПИД или планируете сами писать алгоритм, это не важно.
    Последний раз редактировалось GSA; 05.04.2025 в 11:11.

  6. #6

    По умолчанию

    Привет! Для плавного открытия/закрытия привода Belimo по показаниям датчика влажности можно настроить ПИД-регулирование в контроллере ОВЕН (например, ПЛК или ТРМ). Алгоритм такой: датчик влажности выдаёт аналоговый сигнал (0-10 В или 4-20 мА), его масштабируешь в проценты открытия клапана (0-100%). Для плавности задай время разгона/торможения в ПИД-регуляторе (параметры Tи и Tд). В ОВЕН Лоджик или Конфигураторе СП настрой блок ПИД, где вход — влажность, выход — сигнал на привод. Если без ПИД, можно попробовать ШИМ или таймеры, но это грубее. Смотри мануал на твой контроллер, там примеры есть. Если что, пиши, разберёмся!

Похожие темы

  1. функциональный блок CTU
    от АлексейI в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 16:17
  2. Функциональный блок Real_Time_Clock
    от cad555 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 20:09
  3. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  4. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  5. управление заслонкой
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •