Показано с 1 по 10 из 5292

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    arelavv
    Посмотрел мануал на ТТР, нет там резисторов вообще.
    jjjjjjjj.jpg
    Если исполнительное устройство, ТТР в данном случае, спроектировано нормально, то там обычно всё это учтено.

  2. #2

    По умолчанию

    ТТР отложил в сторону, просто подключаю резистивную нагрузку меряю ток, ток 2,8 мА и не меняется...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    ТТР отложил в сторону, просто подключаю резистивную нагрузку меряю ток, ток 2,8 мА и не меняется...
    А теперь считаем 21в/2,8мА = 7,5 кОм. Вопрос номинал 300 + 470 ? Или может 3к + 4.7к?

  4. #4

    По умолчанию

    ПР200М.gif Наглядное изображение...Резисторы я уж лет 40 не путаю...Да и мерял я их. В проекте вряд ли, там всего 4 элемента. Два блока выходной и входной переменной (с плавающей запятой) и 2 блока константыПроектМ.png Это проект.
    Последний раз редактировалось arelavv; 25.08.2025 в 11:14.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Наглядное изображение...Резисторы я уж лет 40 не путаю...Да и мерял я их. В проекте вряд ли, там всего 4 элемента.
    ПР какого года выпуска?
    Если новая, почему ОЛ у вас старый, версии 1.12 ???

  6. #6

    По умолчанию

    Может я зря прошивку обновлял при первом включении?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось arelavv; 25.08.2025 в 09:51.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Может я зря прошивку обновлял при первом включении?
    Что вы заладили про прошивку, у вас либо включено не правильно, либо в проекте ошибка (настройка выхода).
    Ток на нагрузке от 50 до 400 Ом должен быть не менее 4 мА (ТТР отключите), проверить тестером, и меняться от 4 до 20 мА (подавая от 0 до 1.0)

    Версия ОЛ 1.12, вы новую ПР200 в старой версии программируете?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2025 в 10:38.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Может я зря прошивку обновлял при первом включении?
    Вам необходимо сделать 3 вещи:
    1. установить самый актуальный Лоджик(2.10.367 на текущий момент),
    2. открыть в нём Ваш проект,
    3. записать программу в прибор. Одновременно произойдет обновление прошивки.
    И заработают у вас аналоговые выходы.

    Дело в том, что примерно на рубеже 2022 и 2023 годов был редизайн прибора. И соответствующее обновление прошивки.
    Только в новых прошивках поддержаны оба варианта АО - и новые, и старые.
    Новые АО на старой прошивке не работают.

  9. #9

    По умолчанию

    Старый ОЛ потому что последний раз работал с ОЛ лет 8 назад...
    Попробую обновить, спасибо за инфо!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Обновил!!! Все заработало!!! Всем спасибо за содействие!!! Вопрос решен!!!