arelavv
Посмотрел мануал на ТТР, нет там резисторов вообще.
jjjjjjjj.jpg
Если исполнительное устройство, ТТР в данном случае, спроектировано нормально, то там обычно всё это учтено.
arelavv
Посмотрел мануал на ТТР, нет там резисторов вообще.
jjjjjjjj.jpg
Если исполнительное устройство, ТТР в данном случае, спроектировано нормально, то там обычно всё это учтено.
ТТР отложил в сторону, просто подключаю резистивную нагрузку меряю ток, ток 2,8 мА и не меняется...
ПР200М.gif Наглядное изображение...Резисторы я уж лет 40 не путаю...Да и мерял я их. В проекте вряд ли, там всего 4 элемента. Два блока выходной и входной переменной (с плавающей запятой) и 2 блока константыПроектМ.png Это проект.
Последний раз редактировалось arelavv; 25.08.2025 в 11:14.
Может я зря прошивку обновлял при первом включении?
Последний раз редактировалось arelavv; 25.08.2025 в 09:51.
Что вы заладили про прошивку, у вас либо включено не правильно, либо в проекте ошибка (настройка выхода).
Ток на нагрузке от 50 до 400 Ом должен быть не менее 4 мА (ТТР отключите), проверить тестером, и меняться от 4 до 20 мА (подавая от 0 до 1.0)
Версия ОЛ 1.12, вы новую ПР200 в старой версии программируете?
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2025 в 10:38.
Вам необходимо сделать 3 вещи:
1. установить самый актуальный Лоджик(2.10.367 на текущий момент),
2. открыть в нём Ваш проект,
3. записать программу в прибор. Одновременно произойдет обновление прошивки.
И заработают у вас аналоговые выходы.
Дело в том, что примерно на рубеже 2022 и 2023 годов был редизайн прибора. И соответствующее обновление прошивки.
Только в новых прошивках поддержаны оба варианта АО - и новые, и старые.
Новые АО на старой прошивке не работают.
Старый ОЛ потому что последний раз работал с ОЛ лет 8 назад...
Попробую обновить, спасибо за инфо!!!
Обновил!!! Все заработало!!! Всем спасибо за содействие!!! Вопрос решен!!!