Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Схема рекомендуемая инструкцией, использовал внутренний ИП +24В общий, на минусе нагрузка последовательно два резистора 300 Ом и 470 Ом. В инструкции мах нагрузка до 1 кОм, так что немного... Пробовал мерять ток и без резисторв и на каждом. Везде меряю 2,8 мА на выходе и 21 В напряжение. Программка проверочная, рекомендованная тех поддержкой, на выход подаю число с плавающей запятой 0,5 и 0,8. На дисплее значение имеется...
    OKR-1VD2225C вход 4-20 мА нагрузка 25А 280ВА
    При первом включении обновил прошивку по предложению, может зря...
    Последний раз редактировалось arelavv; 25.08.2025 в 08:41.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •