    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!!
    Приобрел ПР200-220.2.1 для управления твердотельным реле. Для проверки собрал рекомендуемую схему подключения (чисто на резисторах Rн=770 Ом)
    Набросал программку для проверки подал на выход значение от 0 .. 1,0 в результате на дисплее значение появилось, а при измерении тока в цепи показывает значение 2,8 мА, и оно не меняется... Проверил оба аналоговых выхода результат тот же. Единственно на что грешу-обновил сразу же прошивку...Подключал к выходу твердотельное реле - у него даже светодиод не загорелся не хватает тока...Питание использовал внутреннее ПР-ки, но подключал и внешний источник питания 24В и ...
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Обычно сначала рассматривают наиболее распространённые варианты ошибок, а потом уже наименее распространённые, вплоть до фантастических, а не наоборот, в смысле, как подключили, где схема, проект? Это не форум ясновидящих!
    У ТТР есть название(маркировка), оно работает нормально от других приборов(источников тока)?

    И 770 Ом это многовато, Вы РЭ внимательно изучили?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.08.2025 в 22:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки