Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
Проектировщики заложили подключения сигнализатора уровня RCM-403-6 на ТРМ(зачем так, даже спросит не у кого, но имеем что имеем), вопрос как подключать сух.контакт к ТРМ1-Д.У2.Р.RS . В руководстве не нашел. прилагаю схему из проекта. Правильна ли эта схема. И какой тип входа выбирать в настройках ТРМ непонятно.
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20.png 
Просмотров:	46 
Размер:	32.9 Кб 
ID:	85357
Так как у вас выход датчика уровня - сухой контакт, вам этот прибор(ТРМ1) не нужен, в смысле, его можно исключить, мне так кажется!
Проектировщики вероятно планировали датчик с аналоговым выходом в качестве датчика уровня, в сосудах под избыточным давлением это обычно - датчик дифференциального давления, в сосудах под атмосферным давлением обычно достаточно датчика избыточного давления, у вас то сосуд под каким давлением или это военная тайна?