Да, рассматривал я вариант с нормирующим преобразователем Тензо-М ПН-006, но из Тензо-М сообщили, что протокол у него закрытый и мне не удастся с ним связать свой ПЛК.
Кстати, вместо МВ110-224.1ТД рассматриваю вариант с ELHART EWM-D2-RS. Есть опыт у кого работы с этим преобразователем?
А с вариантом с 4-20 мА, все таки, по моему вполне хороший вариант? Надо будет добавить процедуру юстировки и так-то, все ОК? Нет?
Юстировать - это правильно ввести в ПЛК значения коэффициентов Ymax, Ymin, Xmax, Xmin в формулу:
Y = (Ymax-Ymin) * [(X-Xmin) / (Xmax-Xmin)] + Ymin, не правда ли?