Страница 114 из 120 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1192

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

  1. #1131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Остаётся только настройка тега и дисплея, на данном дисплее у вас только целые числа 50, а на соседних с запятой, почему?
    Настройка должна быть Singl и кол-во знаков Х.ХХ
    Переменная Float должна быть 50.0 как минимум.
    И что мешает забить 54.67 и посмотреть что на ПР приходит
    С дробными тоже не катит.

  2. #1132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    С дробными тоже не катит.
    У меня всё катит, разбирайтесь 1 Настройка тега.jpg
    Смотрите в чём отличие работающего проекта и не работающего.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2025 в 17:44.

  3. #1133

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У меня всё катит, разбирайтесь 1 Настройка тега.jpg
    Смотрите в чём отличие работающего проекта и не работающего.
    Думаю проблема в ПР-ке. Он с ремонта только приехал. А размерность и формат переменной конечно выставлен правильно.
    Изображения Изображения

  4. #1134
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,906

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Думаю проблема в ПР-ке. Он с ремонта только приехал. А размерность и формат переменной конечно выставлен правильно.
    Версии прошивок в ПРках одинаковые? В последней прошивке поменяли порядок регистров в слейве

  5. #1135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Версии прошивок в ПРках одинаковые? В последней прошивке поменяли порядок регистров в слейве
    Версии одинаковые.
    Изображения Изображения

  6. #1136
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,906

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Версии одинаковые.
    Ну, попробуйте отключить первую ПРку от сети

  7. #1137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Версии прошивок в ПРках одинаковые? В последней прошивке поменяли порядок регистров в слейве
    Не поменяли. Просто пункты меню по другому назвали.

  8. #1138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Не поменяли. Просто пункты меню по другому назвали.
    Скорее всего имелось ввиду про порядо байтов и битов в регтстрах, а не сама последовательность...

  9. #1139

    По умолчанию

    В продолжение темы. Интересные наблюдаются эффекты: мв110 подключен к ПР103 по RS485 подключен 1 вход. ПР103 видит белиберду и транслирует ее в скаду, которая переставляя байты с битами отображает правильно, но ПР в макрос грузит белиберду и у того отрывает крышу. Входная переменная каждую секунду то выше то ниже уставки, Соответственно реле то включено то выключено, в результате вроде всё правильно, а не работает. Как правильно настроить передачу данных от МВ110 к ПР103?

    И ещё интересный момент к МВ110 подключен только первый вход, однако еще на четырех входах какие-то значени постоянно присутствуют.
    Изображения Изображения

  10. #1140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    В продолжение темы. Интересные наблюдаются эффекты: мв110 подключен к ПР103 по RS485 подключен 1 вход. ПР103 видит белиберду и транслирует ее в скаду, которая переставляя байты с битами отображает правильно, но ПР в макрос грузит белиберду и у того отрывает крышу. Входная переменная каждую секунду то выше то ниже уставки, Соответственно реле то включено то выключено, в результате вроде всё правильно, а не работает. Как правильно настроить передачу данных от МВ110 к ПР103?

    И ещё интересный момент к МВ110 подключен только первый вход, однако еще на четырех входах какие-то значени постоянно присутствуют.
    Во всех мастерах и в ПР103 и в Скаде, надо переставить регистры и байты, для правильного отображения, неужели не понятно?
    В ПР для этого галки в мастере есть, а в слейве они не работают, поэтому в Скаде перестановка.
    Смотреть надо в Онлайн отладке в ПР, а не в конфигураторе как вы смотрите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2025 в 17:50.

Страница 114 из 120 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •