    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    В продолжение темы. Интересные наблюдаются эффекты: мв110 подключен к ПР103 по RS485 подключен 1 вход. ПР103 видит белиберду и транслирует ее в скаду, которая переставляя байты с битами отображает правильно, но ПР в макрос грузит белиберду и у того отрывает крышу. Входная переменная каждую секунду то выше то ниже уставки, Соответственно реле то включено то выключено, в результате вроде всё правильно, а не работает. Как правильно настроить передачу данных от МВ110 к ПР103?

    И ещё интересный момент к МВ110 подключен только первый вход, однако еще на четырех входах какие-то значени постоянно присутствуют.
    Во всех мастерах и в ПР103 и в Скаде, надо переставить регистры и байты, для правильного отображения, неужели не понятно?
    В ПР для этого галки в мастере есть, а в слейве они не работают, поэтому в Скаде перестановка.
    Смотреть надо в Онлайн отладке в ПР, а не в конфигураторе как вы смотрите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2025 в 17:50.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Во всех мастерах и в ПР103 и в Скаде, надо переставить регистры и байты, для правильного отображения, неужели не понятно?
    В ПР для этого галки в мастере есть, а в слейве они не работают, поэтому в Скаде перестановка.
    Смотреть надо в Онлайн отладке в ПР, а не в конфигураторе как вы смотрите.
    Я не специалист и не программист. укажите какие галки как поставить?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Vknyaz; 03.08.2025 в 18:00.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Я не специалист и не программист. укажите какие галки как поставить?
    У вас в предыдущем посте используется сетевая переменная "МВ110_вход 1", здесь на скринах, скорее всего настройки с шаблона. Вы уж покажите актуальные переменные которые не работают

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    У вас в предыдущем посте используется сетевая переменная "МВ110_вход 1", здесь на скринах, скорее всего настройки с шаблона. Вы уж покажите актуальные переменные которые не работают
    А по галкам, "старшим байтом вперед" снимите и поиграйтесь со "старшим регистром вперед" (в руководстве на модуль как-то непонятно описана передача float)

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •