Заработало. Спасибо!!
Заработало. Спасибо!!
Он подключился, но показывает странное значениеСнимок экрана 2025-07-30 144124.png
Видимо нужно его настраивать через адаптер?
Снимок экрана 2025-08-01 093131.png
Я дал первому входу переменную, почему он показывает такое странное значение? И у меня нет никакого датчика, может можно его как-то через codesys менять значение
Я прочитал код статуса 07 это ошибка: Датчик отсутствует. Можно ли как-нибудь без него?
Привыкайте, число REAL (Float) всегда отображается в экспоненциальном виде, например 2,34 е-2, что значит 0,0234,
а 5,473 е+2, будет 547,3
Вы можете настроить вход на 0-10 В, подключить батарейку или аккум (зарядку) от телефона и посмотреть напряжение. Но не более 10 В.
Или например на термопару TXK (L), компенсацию включить, поставить перемычку на вход, покажет от 24 до 30 градусов.
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2025 в 10:02.
Фаиль Нагимуллин
Можно. Настраиваете вход на любую термопару, например тип К, вместо датчика ставите перемычку. Канал будет показывать температуру внутри модуля. Так можно все входа сделать.Можно ли как-нибудь без него?