    По умолчанию Подбор крана для регулирования давления

    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста подобрать устройство с помощью которого можно регулировать давление воздуха в системе. Меня пригласили помочь на объект, где требуется регулировать давление воздуха в емкости. Установка экспериментальная и собрана из того, что было под рукой. Сейчас там стоит кран c V-образным отверстием и моторпривод с пропорциональным управлением. Я реализовал простейший пид регулятор на ПЛК 200+модули AI/AO и он в принципе работает, но на давлении воздуха соизмеримым с уставкой. Т.е. если уставка 2 атм, а входное давление 2.5 атм (выставляю редуктором), то установка работает. У мотор привода диапазон открытия закрытия от 7% до 40%. Давление поддерживается. Но если на редукторе увеличить давление, то рабочий диапазон шарового крана сужается от 6% до 8% Т.е. 6% он не пропускает воздух, 8% он уже пропускает и из-за инерции значительно превышает уставку, которую нужно поддерживать. Предполагаю, что проблема с физикой. Может быть, задача вообще нереализуема по тем или иным причинам. У меня два вопроса:

    1. Возможно ли реализовать поддержание давление связкой кран+мотор привод или нужно какое-то более узкоспециализированное устройство.
    2. Может быть задача сформулирована неверно и регулировать давление, которое кратно отличается от того, что на входе не представляется возможным.

  2. #2

    По умолчанию

    любое регулирование - это на 90% проблема регулирующего устройства, в данном случае крана и его пропускной характеристики
    и у любого регулятора есть рабочая зона, в которой он способен поддерживать заданное значение.
    Если уставка 75%, а на входе 15%, то на таком рассогласовании регулирующий клапан должен просто октрыться полностью (или закрыться) поэтому, после снятия вопроса о регулирующей характеристики клапана и его пропускной способности, надо вернуться к вопросу о диапазоне поддержания рабочего давления

  3. #3

    По умолчанию

    Шаровый кран принципиально не предназначен для регулирования.

    Для регулирования требуется подбор регулирующего клапана по разным параметрам, в том числе и по Kvs - не помню его точное название, а смысл - коэффициент диапазона регулирования (отношение минимального и максимального расходов).
    Обычно, проектировщики и технологи хорошо это понимают, можно у них спросить совета в подборе клапана.

    И ещё, припоминаю, хотя и объяснить не могу... На трубопроводах до и после регулирующего клапана всегда сужение диаметра, примерно, в два раза.
    Т.е. клапан выбирается на меньший Dn, чем труба. Но это опять - к проектировщикам.
    Последний раз редактировалось FPavel; 30.07.2025 в 21:50.

  4. #4

    По умолчанию

    Что бы понять, что Вам лучше подойдет для регулирования, требуется знать напорно-расходную характеристику подаваемого воздуха, которая Вам необходима для поддержания и регулирования давления. Для малых расходов можно использовать пропорциональные клапана (!!!для изолированных систем и систем с незначительными расходом), для больших дроссели (!!! не изолированная система)
    Последний раз редактировалось GSA; 31.07.2025 в 16:58.

Похожие темы

  1. Подбор датчика для измерения давления до 400 бар 40 мПа
    от Вазовски в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  3. ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    от fred2012 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 03:56
  4. Подбор датчиков давления
    от nevii в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:14
  5. подбор оборудования для регулирования температуры
    от kkz.energo@mail.ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 11:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •