в руководстве пчв3, стр.175 есть адрес параметра:
C00.10 (0x210A) Выходная мощность 0.1 % Отображение текущего значения выходной мощности преобразователя
Привод опрашивается и управляется по RS485 modbus с ПР205,
к приводу 7К5 (7,5 квт) подключил двигатель 1,1 квт для тестов.
на этой же странице параметры выше выводятся в целочисленном значении понятно, например входное/выходное напряжение, ток
делим на 10 - получаем в REAL (float) нужный параметр, на экран ПР вывожу уже цифры в реальных цифрах, все адекватно отображается, кроме:
В регистре выходной мощности в udint (это в owen Logic,а в частотнике UINT/WORD разумеется), при подключении отладки ПР205 из owenLogic при 5 Гц вижу - 0, при оборотах 10-15 Гц вижу 65535, а при 50 Гц - 4 как это понимать?


Ответить с цитированием