Блок CTUD переменная на выходе CV, ее я и объявлял как Retain, ничего не получалось. Прочел, что можно весь блок, так и сделал. Почему не коректно?
Теперь на выходе CV я могу %QW8.15.0 поставить, что мне и надо было, чтобы данные на панели отображались.