  1. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    EFrol
    А можно повесить сбоку ПР или небольшой ПЛК с аналоговыми входами\выходами, желаемую логику наворотить там, и частотнику доверить только функцию "крутить мотор".
    Если ПР с RS485-мастером, то вообще без проблем!!! Но я бы задал уставку 50% ПИД-регулятору, а сигнал выделял на резистивном делителе (используя релюшку для переключения коэффициента деления).
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.07.2025 в 16:22.