Показано с 1 по 10 из 30

Тема: ПЛК200, OWEN Communcation, Взлёт ЭМ ЭКСПЕРТ-921МИ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dan413 Посмотреть сообщение
    Попробовал, функцией READ INPUT REGISTR адресс ввёл 49288, 349289 убрал 3 отнял 1. Опрашиваю в массив, с масива ФБ OCL.WORD2_TO_REAL преобразую в число с плавающей запятой.
    Данные приходят, но не то что нужно, фактически Q1 варьируется от 0 до 300, а Q2 стабильно в районе 50.
    Либо регистр не тот, либо преобразовываю неправильно?
    Для правильного отображения, надо правильно расставить регистры и байты.
    Регистры можно поменять местами, байты переставляются нижним входом OCL.WORD2_TO_REAL
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2025 в 19:10.

  2. #2

    По умолчанию

    Так тоже пробовал, FALSE на TRUE менял, тоже не те значения

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 и теплосчётчик Взлёт-027
    от Виктор_65 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 16:25
  2. МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР
    от In_Da_Cher_A в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2024, 13:50
  3. Выгрузка приложения из OWEN ПЛК200
    от V0lodya в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 11:31
  4. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  5. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •