Готовый блок нет смысла делать - для термопар требуется компенсация "холодного спая", т.е. точное измерение температуры возле клемм ПР в виде термопреобразователя сопротивления, что уже ставит крест на затее - ПР не является средством измерения.
Таким образом - единственное решение - нормирующий преобразователь, поддерживающий такую характеристику.