Для решения задачи, вам нужна частота импульсов. Которая говорит о протоке воды. Посмотрите внимательно, что выдает расходомер. Чудеса редки. Он выдает вам не скорость, а объем. Прибор имеет вес импульса. Между двумя импульсами подразумевается прохождение через расходомер объема воды соответствующее весу импульса. Для работы компрессора в составе станции водоподготовки, требуется регистрация наличия протока, а не измерение времени замкнутого состояния DI. Поэтому вам требуется только фиксировать импульсы от расходомера и при их наличии компрессор должен работать. Если вы используете реле протока а не расходомер, то работа реле основана не на фиксации импульсов, а на состоянии контактов реле NO или NC. В этом случае при изменении состояния реле запускается компрессор. Но у вас водомер с импульсным выходом и логику его работы следует устанавливать не на измерении длительности импульса, а на самом факте его наличия. И в зависимости от его веса (веса импульса) это может быть подсчет 1, 2, 3...N импульсов для уверенного понимания наличия протока, что послужит сигналом к включению компрессора. А выключение следует строить по уставке времени от последнего поступившего импульса. Т.е. каждый импульс (или серия импульсов от расходомера, как установите) нисходящим фронтом, запускает таймер на остановку компрессора, а восходящий фронт очередного импульса, сбрасывает этот таймер. Таким образом, если не возникло нового импульса, логика понимает, что потока нет и таймер отработав установленное время, остановит компрессор. Как то так это работает.