s.black
Если под этим понимается напряжение на катушку, то в этом случае получится контролировать только факт подачи напряжения на катушку, но никак не факт включения контактора. А это немного две очень большие разницы. Бывает, что команда есть, а контактор не притянулся по причине лопаты грязи под подвижной частью. Кроме того, если контактор с внутренним выпрямителем (рабочее напряжение 90-240В), то они медленные, и команда отстает от исполнения гораздо больше, чем в обычный "безмозглых" контакторах.фазу с под пускателя можно контролировать пуски
Если контролировать выходную фазу, то можно поиметь неисправность входа ПР\модуля при работе контактора на индуктивную нагрузку, из за обратной ЭДС этой нагрузки в момент отключения.
Так что придется раскладывать мух и котлеты по разным тарелочкам (ставить доп.контакт), если не желаете проблем.