  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это вряд ли. На скважинном насосе менял частотник после грозы, выбило аналоговый вход. 24 вольта остались живы. После проведения работ по заземлению и уравниванию потенциалов уже лет восемь работает.
    Правда, частотник в другом месте использовали, где второй аналоговый вход не требовался.
    Это как карта ляжет. Уравнивание потенциалов - это что такое и в каких цепях? При грозовом ударе - работают только элементарные ограничители-подавители энергии. Защита всех аналоговых входов частотника - только низковольтными (сильноточными) TVS-диодами. Разумеется контур длинной токовой петли должен быть в надежном, заземленном экране! Никаких длинных линий в управлении цифровыми входами! Только развязка! И много чего ещо, в каждом конкретном случае!

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Это как карта ляжет. Уравнивание потенциалов - это что такое и в каких цепях?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image336.gif 
Просмотров:	20 
Размер:	18.2 Кб 
ID:	84893
    ПУЭ7
    Рис. 1.7.7.Система уравнивания потенциалов в здании:
    М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник

  3. #23

    По умолчанию

    Какое отношение приведенная вами схема уравнивания потенциала в оборудовании в многоэтажном здании имеет к задаче грамотного подключения датчика к аналоговому входу ПЧ?

  4. #24

    По умолчанию

    Чем грамотное подключение отличается от неграмотного?
    Вы спросили, что такое уравнивание потенциалов, я ответил. Цитатой из "библии" ПУЭ 7. Которую должен знать любой специалист, сдавший экзамен на группу электробезопасности.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Чем грамотное подключение отличается от неграмотного?
    Вы спросили, что такое уравнивание потенциалов, я ответил. Цитатой из "библии" ПУЭ 7. Которую должен знать любой специалист, сдавший экзамен на группу электробезопасности.
    Я спрашивал - для каких цепей!
    Грамотное подключение аналоговых входов - это подключение через внутренний источник +10В, GND или внешний, гальванически развязанный источник 9...30В, соединенный с клеммой GND.
    Внутренний источник +24, Сom - предназначен только для управления цифровыми входами и не должен рассматриваться для иных целей
    Последний раз редактировалось По самые по...; 16.07.2025 в 22:10.

  6. #26

    По умолчанию

    Использование внутреннего источника 24 вольта применяется для датчиков давления у многих производителей ПЧ и изображено на схемах в инструкциях. 10 вольт не предусматриваются для токовых датчиков.
    По поводу уравнивания потенциалов - вы первый завели речь о Перуне и молниях. Так вот уравнивание потенциала служит для предотвращения заноса потенциала по внешним коммуникациям в здания и сооружения, вовсе необязательно это многоэтажный жилой дом, он приведен лишь как пример.
    Ведь датчик давления устанавливается часто на трубы? А они часто выходят за пределы зданий? Так вот при близких разрядах молний по ним и заносится высоковольтный потенциал.

  7. #27

    По умолчанию

    Защита входа диодами, питание от дешёвого БП - это борьба с поносом пробкой. Ведь всё равно либо пробьет диод, либо убьет датчик давления, либо блок питания, т.е. оборудование по любому выйдет из строя. Грамотно - это исключить по возможности попадание высоковольтных импульсов в нежные цепи. Бороться надо с причиной, а не со следствием.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Использование внутреннего источника 24 вольта применяется для датчиков давления у многих производителей ПЧ и изображено на схемах в инструкциях. 10 вольт не предусматриваются для токовых датчиков.
    По поводу уравнивания потенциалов - вы первый завели речь о Перуне и молниях. Так вот уравнивание потенциала служит для предотвращения заноса потенциала по внешним коммуникациям в здания и сооружения, вовсе необязательно это многоэтажный жилой дом, он приведен лишь как пример.
    Ведь датчик давления устанавливается часто на трубы? А они часто выходят за пределы зданий? Так вот при близких разрядах молний по ним и заносится высоковольтный потенциал.
    Я и не говорил про использование внутреннего +10В для токовых датчиков, хотя все определяется величиной резистора приемника тока и допустимым диапазоном питания самого датчика. Повсеместно же, 10В используют для задания уставки напряжения на аналоговом входе, либо для работы с аналоговым выходом ПЧ (монитор). И желательно при внутришкафном использовании.

    Предлагаемая вами схема уравнения потенциала служит для защиты персонала от воздействия постоянной, наводимой разности потенциалов разделенного оборудовании, с разными цепями заземления.

    При разряде молнии, никакие схемы уравнения не помогут. Поможет только разрядник, варистор, TVS-диод. т.к. наводка прет извне по всем проводам и воздействует кратковременно. Чем дешевле обойдутся потери от грозы, тем лучше.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    По самые по...
    или внешний, гальванически развязанный источник 9...30В, соединенный с клеммой GND.
    Я как-то анализировал питание частоника. Питание внутренних мозгов - отдельный канал. +24В наружу - отдельный кaнaл, аналоговая часть - отдельный канал. Все дискретные входа в мозг смотрят через оптроны. Не вижу причин не использовать встроенный +24В наружу в качестве питания датчика.
    Касательно мощности этого канала. У меня в оборудовании на нем висит китайская панель 3,5 дюйма, на которую выведен мониторинг частотника. У одного товарища на этом канале через понижающий преобразователь DC-DC висит небольшой насосик 12В, который качает охлаждение для шпинделя "деревянного" ЧПУ.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Перемычку COM-GND установили?
    Спасибо, помогли! Очень благодарен!

    Спасибо и всем остальным, за то что не прошли мимо!
    По всем остальным опытным читателям форума отвечу так: Я уж лучше останусь дураком и спрошу, чем останусь дураком с нерабочими приборами. В этом деле я человек новый, а Опыт нужно набирать хоть каким-то образом, но это форум и все инакомыслящие видимо в штыки воспринимаются.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. УГО токового датчика 4-20мА
    от Андрей 77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2025, 17:52
  2. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  3. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •