Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39

Тема: Проблема с подключеним датчика 4-20мА

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Перемычку COM-GND установили?
    Нет, буду пробовать сегодня.
    Но тогда другой вопрос, не отразится ли это на значениях с выходного AO на другой прибор?
    Последний раз редактировалось kotakka; 16.07.2025 в 07:52.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Думаете? У вас мультиметра нет?
    Есть, на выходе напряжение только между +24v и COM. С +24v и AI2 как я понял внутренней связи нет, от того и решил что беды именно в встроенном источнике питания.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    С +24v и AI2 как я понял внутренней связи нет
    Практически всегда дискретные и аналоговые сигналы питаются от гальванически развязанных внутренних источников. Дискретные "земли" часто обозначаются COM или DCM, аналоговые GND. Объединять их как правило можно.
    Если опасаетесь влияния на другие аналоговые каналы, питайте датчик от внешнего БП.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kotakka Посмотреть сообщение
    Есть, на выходе напряжение только между +24v и COM. С +24v и AI2 как я понял внутренней связи нет, от того и решил что беды именно в встроенном источнике питания.
    Беды в кудрявых головках тех, кто предлагает использовать (и рисует схемки!) внутренний источник +24В ПЧ, с гальванически развязанным (а подумайте сами - зачем так сделали?) АЦП аналоговых входов!
    Используйте внешний блок питания и не гневайте Перуна - Бога грозы у славян!

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    не гневайте Перуна
    Зависит от применения. В некоторых случаях, например на локальных машинках, такое вполне себе работает, и Перун не возмущается. Да, если трассы по стопицот метров, то всяко пользовать раздельно.

  6. #16

    По умолчанию

    Если ваш объект в сельской местности, питается от воздушки, не имеет полноценного заземления и системы уравнивания потенциалов, нет защиты от импульсных перенапряжений на вводе, никакие внешние блоки питания вас не спасут. А если со всем вышеперечисленным порядок, то и от внутреннего будет исправно служить долго и счастливо.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если ваш объект в сельской местности, питается от воздушки, не имеет полноценного заземления и системы уравнивания потенциалов, нет защиты от импульсных перенапряжений на вводе, никакие внешние блоки питания вас не спасут. А если со всем вышеперечисленным порядок, то и от внутреннего будет исправно служить долго и счастливо.
    Да, да... Именно такие условия! Только молния бьет не только в входную сеть, но и в коммуникации (например башня, трубы и т.д.). А там стоят датчики, по проводам которых разряд распространяется и бьет во входным каналам частотника, где каким-то "умником" заведен провод на внутренний источник +24В (а шоб дешевле вышло, а навара больше!). Частотник плохо защищен, от слова "совсем". Приходиться аналоговый вход защищать низковольтным TVS-диодом, а внешний блок питания брать самый простой и дешовый - транс-выпрямитель-фильтр, чтобы легче и дешевле было заменить. Так то!

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Да, да... Именно такие условия! Только молния бьет не только в входную сеть, но и в коммуникации (например башня, трубы и т.д.). А там стоят датчики, по проводам которых разряд распространяется и бьет во входным каналам частотника, где каким-то "умником" заведен провод на внутренний источник +24В (а шоб дешевле вышло, а навара больше!). Частотник плохо защищен, от слова "совсем". Приходиться аналоговый вход защищать низковольтным TVS-диодом, а внешний блок питания брать самый простой и дешовый - транс-выпрямитель-фильтр, чтобы легче и дешевле было заменить. Так то!
    И чем тут поможет внешний блок питания? Труба та же, не присоединённая к контуру заземления на вводе в здание, тот же датчик на ней, те же провода на аналоговый вход частотника, тот же наведённый в проводах импульс от грозового разряда. Чем?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И чем тут поможет внешний блок питания? Труба та же, не присоединённая к контуру заземления на вводе в здание, тот же датчик на ней, те же провода на аналоговый вход частотника, тот же наведённый в проводах импульс от грозового разряда. Чем?
    Частотник живой останется. Блок питания (если внешний 300-400руб) - повредиться (сгорит предохранитель, емкость, выпрямитель). Датчик - сгорит.. Прикиньте затраты. У вас, в квартире, разведена проводка и наверняка отдельные автоматы пользуете? А чего не один?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Частотник живой останется.
    Это вряд ли. На скважинном насосе менял частотник после грозы, выбило аналоговый вход. 24 вольта остались живы. После проведения работ по заземлению и уравниванию потенциалов уже лет восемь работает.
    Правда, частотник в другом месте использовали, где второй аналоговый вход не требовался.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. УГО токового датчика 4-20мА
    от Андрей 77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2025, 17:52
  2. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  3. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •