Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Несколько мастеров в одной сети

  1. #1
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    83

    По умолчанию Несколько мастеров в одной сети

    Добрый день всем!

    Вопрос по структуре сети:
    Есть скада, которая выступает в роли мастера для главного ПЛК, по отношению к скаде главный ПЛК будет слейвом, протокол Modbus TCP.
    Одновременно с этим главный ПЛК выступает в роли мастера для периферийных ПЛК, которые соответственно слейвы для него, протокол Modbus TCP.

    Всё это подключено через коммутатор, все устройства находятся в одной сети Ethernet, и протокол Modbus TCP поддерживает несколько мастеров.
    Не будет ли возникать конфликтов? Может нужно указывать разные сокеты (502 и 503 например) для разных связей master-slave?
    Пример конфигурации на картинке.пример2.jpg
    Инженер-программист АСУ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!

    Вопрос по структуре сети:
    Есть скада, которая выступает в роли мастера для главного ПЛК, по отношению к скаде главный ПЛК будет слейвом, протокол Modbus TCP.
    Одновременно с этим главный ПЛК выступает в роли мастера для периферийных ПЛК, которые соответственно слейвы для него, протокол Modbus TCP.

    Всё это подключено через коммутатор, все устройства находятся в одной сети Ethernet, и протокол Modbus TCP поддерживает несколько мастеров.
    Не будет ли возникать конфликтов? Может нужно указывать разные сокеты (502 и 503 например) для разных связей master-slave?
    Пример конфигурации на картинке.
    Не будет, разные сокеты понадобятся только для нескольких входящих подключений для одного и того же IP

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    ну вы же к ПЛК обращаетесь по IP, так же как и ПЛК обращается по IP к модулям. Дальше проблемы коммутатора. Безумных коммутаторов, которые на все порты кидали все и вся давно в природе уже не существует наверное...

  4. #4
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Не будет, разные сокеты понадобятся только для нескольких входящих подключений для одного и того же IP
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ну вы же к ПЛК обращаетесь по IP, так же как и ПЛК обращается по IP к модулям. Дальше проблемы коммутатора. Безумных коммутаторов, которые на все порты кидали все и вся давно в природе уже не существует наверное...
    Благодарю за ответы!
    Инженер-программист АСУ

  5. #5
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Проверил на железе, всё заработало
    Инженер-программист АСУ

Похожие темы

  1. Modbus TCP - несколько мастеров на один слейв
    от Карбофос в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2020, 10:13
  2. Несколько мастеров в сети ModBus-TCP
    от p-nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 03:25
  3. Несколько ЕКОН-134 в одной сети
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 20:52
  4. Несколько АС3-М в одной сети
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 14:03
  5. Несколько мастеров для MODBUS?
    от alex2k3 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:38