Так узнайте, кто эти модули опрашивает. Контроллер, scada? если второе, попросите посмотреть и показать настройки этого модуля.
Модуль 2014 года, наверняка старой ревизии, только старым конфигуратором по Овен протоколу подключаться. Если умер, то увы...
Вставать на прослушку порта вместо модуля, смотреть потом по логам в кого запросы, кто не отвечает (погибший). но надо знать скорость, настройки порта и протокол.
Не пытайтесь сразу лезть в эксперименты, если можно достучаться до персонала, знающего кто и как опрашивал приборы... Включайте административку в первую очередь...
Что у людей за мания, засунуть язык в ж... и пытаться сделать все самому? модуль то не в воздухе висел, кто-то его читал....