Да честно говоря раньше на эту настройку "количество потоков записи" внимания не обращали
и только вот выяснили что все записи в 3-х экземплярах(как сейчас уточняем-не все в 3-х, вероятно в 3-х те датчики
где измерения редко меняются из-за дельты записи) и уменьшили её , сделав 1.
Вроде количество записей с layer=2 уменьшилось в разы и пока проблем нет со СКАДой и возник вопрос
а можно ли ещё уменьшить эту настройку до 0 и к чему это приведёт. MS4D Версия: 1.3.7.23610(1.3.7_20250316.1).
С учётом длинной очереди на чтение по Modbus TCP для нас что слой 0 что 1 это практически одно и тоже-редко
какя запись встречается с layer 0 без дублирования с layer 1