у этого точно не должно быть название гистерезис, т.к. гистерезис имеет только два состояния, просто переключается по разным событиям, а то что Вы хотите и так работает https://drive.google.com/file/d/18mm...ew?usp=sharing
Спорить насчет терминологии не буду, хотя, может и зря...
Поскольку здесь речь идет о взаимодействии оператора и системы (HMI), применение функционала "Условный параметр" в существующем виде: контролируемый параметр=эталонному значению => нет подсветки, контролируемый параметр>эталона =>цвет1, контролируемый параметр<эталона => цвет2, приведет к постоянной цветомузыке и к тому что, оператор довольно быстро перестанет обращать внимание на это. Практически нет процессов, где нужно поддерживать строго эталонное значение, всегда есть поле допуска.
Должно быть: контролируемый параметр=эталон±допуск => нет подсветки, контролируемый параметр>эталон+допуск =>цвет1, контролируемый параметр<эталон-допуск => цвет2. Если отклонение критическое - срабатывает Событие = цвет 3 (красный например). Пока параметр в пределах допуска, система не должна привлекать внимание оператора, он работает по своему алгоритму.