  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    т.е. просто упаковать сигналы с кнопок (импульсы)
    так это самый элементарный вариант - я с него и начал и у меня возникла проблема с тем, что я нажимаю какую либо кнопку, он отправляет на запись True в нужный бит, а все что не было нажато записывается как False и он выключал все остальные устройства.

    То есть вся проблема в том, что при запуске скады кнопки и выходное состояние должны синхронизироваться с текущим актуальным состоянием и соотвественно, при изменении какого-либо бита на выход отправляться вся актуальная битовая маска, кроме последнего измененного, разве нет?