Всем доброго времени суток!
Давайте реанимируем тему
В общем то что мы тут обсуждали в начале надо доразвить, суть в том что нужно ввести еще и третье по длительности нажатие, назовем его "супер нажатие", т.е. короткое, всем понятно, длительное 2-3 сек. тоже понятно, но допустим нужно включить третий режим, т.е. кнопку нужно удерживать больше 5 сек., но при этом не должны срабатывать выхода короткого и длительного нажатий!
Для чего нужно, ну в общем нужно осознанно включать выключать автоматические режимы работы, в принципе они включаются выключаются через меню в ПР-ке, но хотелось бы что бы туда ни кто из неквалифицированного персонала по ночам не лазил, т.е. просто нажатие вкл/выкл насоса, нажатие 2 сек., принудительное включение насоса, в обход условий запрета (нужно полностью осушить резервуар, после окончания работ, что бы там ничего не оставалось), ну и наконец, нажатие длительностью в 5 сек., переключение между автоматическим и ручным режимами работы данного насоса.
У кого есть какие идеи? А то, после бессонной ночи, ничего в голову не лезет, а сделать хотелось бы по быстрее, а то у девченок-операторов, тоже будут ночи бессонные))



Ответить с цитированием