  1. #1

    Question Как сделать обмен межлу ПР103 и LOGO?

    Мне нужно по Modbus передать данные из SIEMENS LOGO в ОВЕН ПР103. Как мне это сделать?
    С LOGO нужно передать выхода с Q2 по Q11

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iliaaer Посмотреть сообщение
    Мне нужно по Modbus передать данные из SIEMENS LOGO в ОВЕН ПР103. Как мне это сделать?
    С LOGO нужно передать выхода с Q2 по Q11
    Поставить одинаковые настройки сети, один мастер, другой слейв, поставить одинаковые адреса бит в регистре.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Поставить одинаковые настройки сети, один мастер, другой слейв, поставить одинаковые адреса бит в регистре.
    Непонятно, что делать с порядком бит, регистрами и номерами байт. А как понять как они будут считываться.
    Screenshot_4.png Screenshot_1.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iliaaer Посмотреть сообщение
    Непонятно, что делать с порядком бит, регистрами и номерами байт. А как понять как они будут считываться.
    В ПР можно подключиться Онлайн и смотреть меняются ли биты (или числа в 0 регистре).
    Включение 0 бита, число 1, 1 бита - 2, 2 бита - 4, если целые числа правильные, значит правильный порядок байт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.06.2025 в 17:04.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,898

    По умолчанию

    Как у Лого нумерация регистров идет? По картинке не понятно

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Как у Лого нумерация регистров идет? По картинке не понятно
    Сам не знаю, потому-что на картинке - это вся информация которая есть

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Смотрите документацию Logo, наверняка там указана адресация для типов регистров.

  8. #8

    По умолчанию

    Вдруг пригодится
    Вложения Вложения

  9. #9

    По умолчанию

    Через ModBus poll у меня получается считывать регистры с Logo (Server), но ПР103 не видит соединение с Logo

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iliaaer Посмотреть сообщение
    Через ModBus poll у меня получается считывать регистры с Logo (Server), но ПР103 не видит соединение с Logo
    На предыдущих скринах у вас IP разный и адрес слейва (Unit ID) тоже и период чтения выключен (по умолчанию 100 мс).
    Если не ошибаюсь слев адреса в Лого с 512
    То есть Q2 это бит 8193, соответственно регистр 512 бит 1 ( Q1 - бит 8192 - адрес 512 бит 0)
    Q11 соответственно бит 8202 или 512 бит 10
    Вот и ставьте эти адреса в ПР103
    Для проверки правильности байт и регистров просто читайте целое число, адрес 512, при включении Q2 должно быть число 2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2025 в 15:28.

Похожие темы

  1. Есть ли в ПР103 сдвиговый регистр по аналогии с Logo?
    от Александр1313 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2022, 16:16
  2. решил перейти с сименс LOGO
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 22:30
  3. ПМ210. Segnetics SMH2G. Siemens LOGO.
    от Бибарс в разделе ПМ210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 11:37
  4. связь СП310 с контроллером LOGO! 8
    от Basekovsky в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 10:44
  5. Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.
    от kasatonich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 19:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •