Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236

  1. #21

    По умолчанию

    Контроллер ПЛК323 ТЛ с завода. В чём подвох??
    Изображения Изображения
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  2. #22
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Контроллер ПЛК323 ТЛ с завода. В чём подвох??
    Никакого подвоха нет. У вас или что-то одно, или все сразу, что указано в предупреждении.

    Предположу, что конфигурация контроллера пуста. Добавьте контроллер через команду МЕНЮ->ПРАВКА->ИМПОРТИРОВАТЬ КОНТРОЛЛЕР или добавьте что нибудь в конфигурацию .

  3. #23

    По умолчанию

    Нет, конфигуратор у меня не пустой. У нас 5 контроллеров. У меня остальные 4 контроллера прошились нормально. А один отказывается связываться. Может IP не заводской стоит? Как узнать?
    Изображения Изображения
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  4. #24
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Попробуйте подключиться к ПЛК кабелем КС, который идет в комплекте через СОМ-порт и какой нибудь терминал, например putty.

    Когда подключаетесь через putty через системный порт (кабелем КС к ком-порту ПК) , Вводите логин root, пароль enlogic.

    Вводите команду ifconfig и видите актуальные сетевые настройки.
    Чтобы изменить временно на нужные вам ( чтобы не менять подсеть на пк, например) можно ввести команду ifconfig eth0 ... (указываете IP нужный)
    . Эти настройки будут актуальны до рестарта ПЛК.

    Можно поменять временно таким образом, импортировать в Телемеханику конфигурацию с измененными сетевыми настройками, и уже там изменить стандартным способом на удобные вам.

  5. #25

    По умолчанию

    Не хочет в терминале пароль вводить почему-то, не реагирует на ввод, что можно сделать?
    Изображения Изображения
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu

  6. #26
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Все нормально, так и должно быть, не стоит ждать здесь звездочек или каких либо других знаков. просто пароль+ENTER

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    Сема попахивает бредом от Инкотекса, по простой причине, транформатор может быть 5А, а может быть 10А по выходу, так что что-то тут не чисто.
    Сергей0308 - только тока, так как счетчики либо 220В либо 57В (236-х на 57В кажется не бывает)

  8. #28
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сема попахивает бредом от Инкотекса, по простой причине, транформатор может быть 5А, а может быть 10А по выходу, так что что-то тут не чисто.
    Сергей0308 - только тока, так как счетчики либо 220В либо 57В (236-х на 57В кажется не бывает)
    С трансформаторами напряжения понятно, коли нет счётчиков с обмотками напряжения на 100 В, а насчёт трансформаторов тока - не слышал, что бывают с номинальным током вторичной обмотки равным 10 А, это наверно какие-то нововведения?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,982

    По умолчанию

    Сергей0308 , а, попутал с параметром номинальной вторичной нагрузки

  10. #30

    По умолчанию

    Для тех кто ищет информацию о том как подключиться к Меркурию 236 ART-03 PQRS:
    Фаза на контакт - 14, Ноль на контакт - 7, RS485 А - 15 контакт B - 16 контакт.
    Скорость 9600, бит четности - нет. Адрес прибора последние три цифры не учитывая год, если последние три цифры больше 240 то тогда используйте последние две цифры. При 000 на конце адрес - 1. Эхо режим выключить!
    Больше ничего не требуется, никаких перемычек и тому подобного, прям из коробки подключаетесь.
    Для связи с компьютером я использовал китайский преобразователь RS485 в USB за 300 рублей
    Последний раз редактировалось Kazi; 24.06.2025 в 01:33.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Проблемы с Меркурий 230 ART
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 22:11
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  3. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 11:28