Сообщение от
Rubedo
Снова всех приветствую, не успел я избавиться от одной ошибки, как возникла другая, в чем суть:
1. У меня в счетчике когда на входе [0], выходит [1] и в прошлой теме мне подсказали, что это из за уставки, которая была 0 и достигалась моментально [На скрине]. Исправить я это смог простой функцией "НЕ", но из за неё теперь проблема, что в счетчик записывается огромное число [На скрине].
2. Когда же я попробовал убрать функцию "НЕ" для других тестов, я заметил, что при достижении уставки ВНУТРИ триггера сигнал подается, но не выходит в основную схему, хотя раньше выходил.
Кто нибудь может подсказать, как сделать так, чтобы и уставку с экрана регулировать можно было, и при этом изначально нуля там не было? Ничего уже не соображаю. Заранее приложу программу если кто захочет покопаться (если что проблема в триггере "MainBlockV51")