Тема: ПЧВ М01 - Управление временем разгона и торможения

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    FedosovaLudmila
    Время, указанное в параметрах разгона\замедления есть время разгона от 0 до максимальной частоты (от максимальной частоты до нуля для замедления), указанной в соответствующем параметре.
    Например указано время 10 сек, максимальная частота 50Гц. Это значит что двигатель набирает обороты, соответствующие 50Гц, за 10сек. Если например задана частота 20Гц, то время разгона будет 4 сек, 40Гц - 8 сек.
    Обычно по умолчанию характеристика разгона линейная. В некоторых ПЧ есть возможность менять линейность характеристики разгона (логарифмическая\экспоненциальная), но обычно это для насосных\вентиляторных применений. Таскать телегу можно на характеристике по умолчанию.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.06.2025 в 09:08.

Похожие темы

  1. Управление временем таймера TON или TOF
    от Алексей_Михайлович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 20:55
  2. Расчет разгона ШД
    от Shurick в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2021, 13:54
  3. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    от trash50 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 09:08
  4. ПЧВ3 или ПЧВ1; задачи торможения (частотный привод)
    от trash50 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:26
  5. По кривой разгона, вычислить коэффициенты ПИД
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •