Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК 200 проблема с шиной входов/выходов?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 200 проблема с шиной входов/выходов?

    Добрый день. Проблема такого характера, шина соотнесения входов выходов не запущена (драйвер не найден), программа в плк не запускается, потеря связи с внешним модулем расширения и т.д.
    Screenshot_2.jpg
    Произошло это после аварийного отключения питания.
    Зашел через веб браузер в настройки плк, все работает нормально.
    Screenshot_5.jpg
    При попытке перепрошить заведомо исправным проектом (версии драйверов, таргет файла... - правильные, codesys не переустанавливал и ничего нового не устанавливал) появляются проблемы с устройствами.
    Screenshot_6.jpg
    Пробовал обновить устройство (не помогло)
    Удалил и переустановил таргет файл (не помогло)
    Использовал другой компьютер с такой же версией кодесис (не помогло)
    Пробовал более ранние версии проекта (проблема остается).

    Подскажите, что попробовать еще.
    за ранее благодарен.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от proxy Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проблема такого характера, шина соотнесения входов выходов не запущена (драйвер не найден), программа в плк не запускается, потеря связи с внешним модулем расширения и т.д.
    Screenshot_2.jpg
    Произошло это после аварийного отключения питания.
    Зашел через веб браузер в настройки плк, все работает нормально.
    Screenshot_5.jpg
    При попытке перепрошить заведомо исправным проектом (версии драйверов, таргет файла... - правильные, codesys не переустанавливал и ничего нового не устанавливал) появляются проблемы с устройствами.
    Screenshot_6.jpg
    Пробовал обновить устройство (не помогло)
    Удалил и переустановил таргет файл (не помогло)
    Использовал другой компьютер с такой же версией кодесис (не помогло)
    Пробовал более ранние версии проекта (проблема остается).

    Подскажите, что попробовать еще.
    за ранее благодарен.
    Добрый день.
    Отправьте информацию о вашей ситуации на support@owen.ru, пожалуйста.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Отправьте информацию о вашей ситуации на support@owen.ru, пожалуйста.
    ок, отправил.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Отправьте информацию о вашей ситуации на support@owen.ru, пожалуйста.
    Поддержка рекомендовала попробовать следующее:

    1) Попробовать сбросить ПЛК до заводских настроек Веб конфигуратор - Система - Точки монтирования - Выполнить сброс. Далее пробовать загружать новый проект из шаблона и смотреть, будет ли проявляться проблема.

    2) Прошить ПЛК200 той же прошивкой, которая сейчас в него загружена (1.3.0419.1204)
    https://owen.ru/product/codesys_v3/software

    Если два пункта выше не помогут, то необходимо отправить ПЛК в сервисный центр.
    https://owen.ru/servisnie_centri


    Первый вариант сработал + в разделе "Резервное копирование" главного меню "Система" нажать кнопку "Выполнить сброс".

    Спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. Назначение входов - выходов плк 100
    от rw4fs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 12:52
  2. проблема с адресацией входов/выходов
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:19
  3. проблема с адресацией входов/выходов
    от alhoresm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 08:24
  4. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:06
  5. Модули входов-выходов
    от Labean & K* в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 19:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •