Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Опрос по RS-485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Выбор в сторону ПР очевиден - заводской сенсорный пульт производителя стоит 125к, + есть несколько задач автоматизации - удаленное управление и изменение уставок температур, а так же сброс аварий и мониторинг, т.к. объект находится за городом около 50км, ездить по каждому скачку напряжения такое себе мероприятие.
    дело в том, что по инструкциям и правилам все настроено правильно. единственное - регистры, присланные поставщиком (например Ambient Temp регистр 30012 - меня смущают) якобы правильные, что думаете? пробовал без 300, ничего не помогло. через преобразователь и стороннюю программу именно этот регистр показывает 30.8 (гр.цельсия соответственно)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а Вы различаете разницу в регистрах хранения и входных регистрах, хотя бы то что они разными функциями читаются
    различаю. далее в инструкции к чиллерной установке указаны регистры Holding Registers 4х - с ними тоже ничего не взлетает.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    знаете ли Вы что надо не отбрасывать 300, а вычитать 30001? Тип переменной какой задали в проекте на ПРку? Скрин настроек мастера покажите
    этого не знал.
    Аннотация 2025-06-16 094623.png

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    знаете ли Вы что надо не отбрасывать 300, а вычитать 30001? Тип переменной какой задали в проекте на ПРку? Скрин настроек мастера покажите
    т.е. мне нужно указывать не 30012, а просто 11?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.11.2022
    Адрес
    г. Курган
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    не обращайте внимания на функции Modbus, я их все перепробовал, открыл проект первоначальный, т.к. работал на ноутбуке а сейчас за ПК

Похожие темы

  1. ОПРОС OPC по rs 485
    от Vitorgan в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.04.2025, 20:08
  2. Опрос ПЛК C#
    от Pavel Snegirev в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 08:35
  3. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  4. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  5. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •