Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ПР205 статистика

  1. #1

    По умолчанию ПР205 статистика

    Здравствуйте!
    Хотел бы собрать статистику по неисправностям ПР205. Через некоторое время сведем в таблицу.
    В ответе сколько приборов в эксплуатации, версия прибора, и характер неисправности. Известные..

    статистика с декабря 2024 года,
    приборов 41 шт, версия прошивок 1.5.0 (считаем более стабильной, по нашему мнению, при выборе элемента рамка отчетливо видна - основной критерий по которой не переходим на новые прошивки),
    отсутствует логика после перезагрузки -3,
    циклическая перезагрузка после включения- 5,
    аналоговый вход, неправильно измеряется температура -5,
    аналоговый выход, выходное напряжение не соответствует задаваемому -2,
    цифровой выход (нет управления) -1,
    цифровой вход - 0,
    артефакты на экране, при переключении с экрана на экран, при включении -2,
    вздутые конденсаторы-7 (устранили на месте).
    не все контакты клемм пропаяны -2 (устранили на месте).

    Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Васильев; 08.06.2025 в 18:47.

  2. #2

    По умолчанию

    ... видимо только мне достаются особенные экземпляры

  3. #3

    По умолчанию

    это каждый случай независимо от соседа, или есть комбинации проблем в одном экземпляре?
    если независимо, то многовато конечно
    видно хорошие компоненты стабильные по качеству стало трудно достать, увы

  4. #4

    По умолчанию

    то есть вероятность "наоборот" - на 1 качественный прибор ты гарантированно получишь три штуки проблемных
    поэтому надо брать сразу 4 прибора как минимум, чтобы оставить один
    иначе можно попасть

  5. #5

    По умолчанию

    Похоже пока рано переходить на новые устройства.
    Старый добрый ПР200, проверенный временем пока надёжнее.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    это каждый случай независимо от соседа, или есть комбинации проблем в одном экземпляре?
    если независимо, то многовато конечно
    видно хорошие компоненты стабильные по качеству стало трудно достать, увы

    Практически не зависим от соседа.
    Аналоговые входы (неправильно измеряют температуру, к примеру вместо 18гр показывают -50гр. Или несколько шкафов, датчики температуры стоят рядом и все показывают с разницей +-5 градуса) спасает, то что на объекте есть шкафы, где нет измерения температуры и можно поменять контроллер. К счастью это проявляется на этапе пуско-наладочных работ, где еще можно исправить.
    И это показывает нет никого контроля качества на выходе.

    Хорошо на объектах питание более менее стабильное. Идешь на объект и боишься выключить питание шкафа, потому как с вероятностью 30% может не включится (ошибка циклическая перезагрузка или логика отсутствует). Поддержка утверждает, что это электромагнитная несовместимость (слишком близко частотники, надо поместить пр205 в в металлический ящик (тогда зачем нужен ЖКИ индикатор?). Или зависает, потому что на экран выводим IP адрес.. Ясно проблема в схемотехнике, но никому ничего не надо. Ведь платы уже сделаны в китае и никто не собирается ничего менять.
    Схожая ситуация с ПР103.

    Были на заводе на экскурсии (не показали цех сборки Пр200, Пр205, Плк - объясняли минут 20, что вы опоздали (хотя этого времени вполне было достаточно пройти по цеху) и руководство очень занято. Впечатляет, объемы выпуска. Девчонкам на конвейере очень тяжело, практически каждую минуту новая плата. Но где все Это? (может туземцы закупают) При заказе срок изготовления 30 и более дней!

    Статистику собираю по просьбе разработчика. Мне сказали вы один ищете негатив..
    Последний раз редактировалось Васильев; 09.06.2025 в 23:15.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Поддержка утверждает, что это электромагнитная несовместимость (слишком близко частотники, надо поместить пр205 в в металлический ящик (тогда зачем нужен ЖКИ индикатор?)
    Из опыта знаю, что управление частотником по физическим сигналам легко выносится на 50-100 м от контроллера.

    Излучение от ПЧВ достаточно, чтобы "разорвать" связь с ПР в радиусе 1 м. При работающем ПЧВ связь с близкорасположенным ПР200/ТРМ1032 по кабелю USB (длина 1 м) - совсем не устанавливается.
    Излучение реально существует.

    Вы пробовали вынести ПР из шкафа с ПЧВ в отдельный щит или даже пластиковый щиток - просто подальше от ПЧВ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    .........
    Вы пробовали вынести ПР из шкафа с ПЧВ в отдельный щит или даже пластиковый щиток - просто подальше от ПЧВ?
    Зачем?
    В инструкции на прибор ведь написано соответствие ГОСТ IEC 61131-2-2012?

    Цитата Сообщение от ГОСТ IEC 61131-2-2012 Посмотреть сообщение
    .........
    3.26 устойчивость (к помехам) [immunity (to a disturbance)]: Способность устройства, оборудования или системы работать без ухудшения характеристик при воздействии электромагнитных помех.
    В этом госте слово помех встречается 101 раз, в том числе в сылках на другие госты как раз по помехам.
    В моих шкафах частотники иногда в 20 см. от контроллера.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Излучение от ПЧВ достаточно, чтобы "разорвать" связь с ПР в радиусе 1 м. При работающем ПЧВ связь с близкорасположенным ПР200/ТРМ1032 по кабелю USB (длина 1 м) - совсем не устанавливается.
    Это нормально, USB бытовой стандарт. Возможно, на фоне помех частотника поможет изолятор на основе ADUM3160, их полно в продаже, меломаны в основном покупают. Хорошая штука кстати.

  10. #10

    По умолчанию

    Девчонкам на конвейере очень тяжело, практически каждую минуту новая плата.
    что они делали если
    Ведь платы уже сделаны в китае
    там вообще даже платы сами перестали паять?
    я надеялся что сами хоть что-то ещё паяют
    и никто не собирается ничего менять.
    это да, овен по общим косвенным ощущениям очень стал "неклиентоориентированным"

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1266
    Последнее сообщение: Вчера, 16:20
  2. Статистика опроса модулей ОВЕН
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:25
  3. ПЛК304 и статистика
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 13:27
  4. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 10:24
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 20:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •